PDA

Просмотр полной версии : Макрос преобразования аналогового сигнала 0-1К на временную задержку 0-10мин



Nonolet
29.06.2022, 07:10
Здравствуйте, уважаемые! Помогите создать макрос преобразования аналогового сигнала с потенциометра 0-1КОм на пропорциональное изменение задержки времени выходного дискретного сигнала равный диапазону 0-10мин. Особая точность не нужна +-5(10)сек на 1 минуту не критичны. Ранее сделал подобный макрос для сигнала 4-20mA (на основе из общедоступного в библиотеке "CONV4..20") но подключить потенциометр 0-5К для реализации этой задумки не сумел, побоялся спалить канал. И вот дилемма есть рабочий костыль 4-20mA (файлик во вложении) - не знаю как правильно подключить потенциометр 0-5К, или знаю как подключить 0-1К, но не соображу с костылем - аналог R в дискрету с задержкой времени пропорционального значению сопротивления 0-10мин. Помогите пожалуйста разрешить мои вопросы... Заранее спасибо!

В наличии ПР200-220.2(4).Х

kondor3000
29.06.2022, 08:38
Вместо вашего CONV4..20 поставте SCALE, задайте на входе 0-1000 (для 1 КОм), а на выходе как было 10 мин. 61444
Настройки входа ПР измените на 4000 Ом ( может измерить и 5 КОм и 10 КОм) и перемычку не забудьте переставить. Для 5 КОм соответственно задать 5000.

Nonolet
29.06.2022, 09:20
Kondor3000, очень вам благодарен за подсказку, да действительно всё работает как надо... спасибо большое, перемычку переставлял на 4К, здесь проблем нет, а вот 5К в качестве изменения сопротивления не могу использовать, так как по характеристикам входное сопротивление у канала только до 4К, может конечно в моём случае меня это не должно ограничивать, но я не стал экспериментировать. Ещё раз ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! Очень коротко и четко сказали что делать!

bayk
01.07.2022, 01:26
у канала пр200 диапазон измерения до 99999 ом. не надо смотреть, что там написано 4000 ом. это просто основной диапазон с паспортными погрешностями.

Сергей0308
01.07.2022, 06:47
у канала пр200 диапазон измерения до 99999 ом. не надо смотреть, что там написано 4000 ом. это просто основной диапазон с паспортными погрешностями.

И, где Вы вычитали, что ПР200 100 кОм не измерит, просто интересно!

Nonolet
01.07.2022, 09:22
у канала пр200 диапазон измерения до 99999 ом. не надо смотреть, что там написано 4000 ом. это просто основной диапазон с паспортными погрешностями.

Хорошо, спасибо! Буду знать ;)