PDA

Просмотр полной версии : автоматизация КНС



Prussia39
19.06.2022, 07:46
добрый день . прошу помочь с выбором оборудования :
- глубинный датчик давления с цифровым выходом 4-20 mA
- ПИД контроллер с 5 релейными выходами
- 4 mA - cухой ход
- 6 mA - работает первый насос
- 10 mA - работает второй насос
- 15 mA- работает третий насос
- 20 ma - сигнал авария ( перелив) .
Подскажите методику пересчета давления в mA .
перекачиваемая жидкость вода .
Размер емкости примерно глубина -25м , диаметр 3м.

Александr
19.06.2022, 11:00
добрый день . прошу помочь с выбором оборудования :
- глубинный датчик давления с цифровым выходом 4-20 mA
- ПИД контроллер с 5 релейными выходами
- 4 mA - cухой ход
- 6 mA - работает первый насос
- 10 mA - работает второй насос
- 15 mA- работает третий насос
- 20 ma - сигнал авария ( перелив) .
Подскажите методику пересчета давления в mA .
перекачиваемая жидкость вода .
Размер емкости примерно глубина -25м , диаметр 3м.

Датчик гидростатический?

Netadmin
19.06.2022, 12:14
Программируемое реле типа пр200. программа пишется за 5мин. датчик типа ПД100И модель 167 Погружной датчик давления столба жидкости гидростатический. или его аналоги

Netadmin
19.06.2022, 12:19
Подскажите методику пересчета давления в mA .
перекачиваемая жидкость вода .
Размер емкости примерно глубина -25м , диаметр 3м.

не зачем пересчитывать. за 4ма 0 бар. 20ма 2,5 бар. все опишите в ПРке.

Prussia39
19.06.2022, 14:35
Я планировал использовать ТРМ 136 . ТРМ 138 . Какой датчик посоветуете ?

Netadmin
19.06.2022, 14:55
Я планировал использовать ТРМ 136 . ТРМ 138 . Какой датчик посоветуете ?

датчик типа ПД100И модель 167 Погружной датчик давления столба жидкости гидростатический. или его аналоги. Названия конкурентов на сайте овен не приветствуется. Поисковик вам в помощь.

Netadmin
19.06.2022, 15:02
Я планировал использовать ТРМ 136 . ТРМ 138 . Какой датчик посоветуете ?

это оправдывает если он уже есть. цены сравните ТРМ136 шестиканальный регулятор с RS-485от 27 337,20
и ПР200 в максималке 18 780 хотя для ваших нужд годится и ПР200-220.3.0.0
230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), HMI 15 420

Prussia39
19.06.2022, 18:26
Спасибо . Все понятно

По самые по...
19.06.2022, 23:20
... . Какой датчик посоветуете ?

Советую отказаться от одиночного гидростатич. датчика, а использовать надежные пластиковые поплавковые уровнемеры, в нужном вам количестве. Сигналы срабатывания завести через промежуточные реле на программируемое реле. А там внедрить программу коммутации и ротации насосов, обработки аварийных остановов и извещения обслуживающего персонала. Выйдет дешевле и надежнее.

Сергей0308
20.06.2022, 00:19
Есть такой способ измерения уровня, называется, если не изменяет память "бульбулятор", даже кто-то на форуме об этом писал и датчик потребуется обычный, избыточного давления, в несколько раз дешевле и надёжней датчика гидростатического давления, минус - маленький компрессор потребуется, создающий давление не менее давления столба измеряемой жидкости, всё!

Eugene.A
20.06.2022, 05:34
Никакого компрессора не требуется. Такой датчик уровня применяется в стиральных машинах. Обычная трубка опущена до дна. Сверху датчик давления. Поднимающийся уровень воды создаёт давление на конец трубки, и воздух передаёт его датчику.
Использовал такой принцип на откачке воды из приямков, для управления насосом. Работает годы уже. В грязной воде.

Александr
20.06.2022, 08:10
Я для кнс применяю 1 гидростатический для быстрой настройки рабочего уровня откачки, да и понятнее когда реальный уровень видишь и два поплавка один аварийно низкий уровень другой верхний , в случае выхода из строя гидростатического кнс работает по поплавкам

melky
20.06.2022, 08:43
Eugene.A предположим в трубку что-то папало и угу....

Александr
20.06.2022, 08:53
Eugene.A предположим в трубку что-то папало и угу....

Дырок можно насверлить в разных местах

Александr
20.06.2022, 08:56
Дырок можно насверлить в разных местах

* отверстий))

Santi
20.06.2022, 11:21
Никакого компрессора не требуется. Такой датчик уровня применяется в стиральных машинах. Обычная трубка опущена до дна. Сверху датчик давления. Поднимающийся уровень воды создаёт давление на конец трубки, и воздух передаёт его датчику.
Использовал такой принцип на откачке воды из приямков, для управления насосом. Работает годы уже. В грязной воде.

Да, такой метод измерения существует, но в нем есть "подводные камни", не для всех применений он годится, для КНС я бы не рекомендовал. С применением компрессора работа электропневматического датчика более корректна, но появляется дополнительное оборудование - компрессор, соответственно цена и, как всякое дополнительное, снижение надежности. Гидростатический - опять же возможность засорения капиляра* и налипание на мембране. В итоге самые популярные в КНС - это поплавковые или кондуктометрические. Если все же край как требуется аналоговое значение, то рекомендую комбинацию дискретных и аналоговых датчиков, например одновременное использование гидростатического и кондуктометрических датчиков. И непрерывное сравнение показаний этих датчиков. Тогда можно вовремя выявить отказ датчиков уровня и избежать аварии. В качестве контроллера ПР200 например.
* на форуме было сообщение, что ОВЕНовская гидростатика теперь выпускается с крайне малым диаметром капиляра, который засоряется сам по себе, даже без внешних воздействий, так что если уж гидростатика - я бы рекомендовал https://www.aplisens.by/wp-content/uploads/doc/04/SG-25-SG-16.pdf с индексом -S на конце. Это реально хорошая техника.

Eugene.A
20.06.2022, 14:19
Eugene.A предположим в трубку что-то папало и угу....

Если уж полдюймовую трубу забъёт, что уж говорить о гидростатическом датчике! Я этот способ применял для откачки грунтовых и паводковых вод, ничего крупнее листвы и мелкого мусора не попадалось, и проблем с этим не было.

Prussia39
20.06.2022, 19:43
А если установить 2шт трехуровневых датчков поплавковых . один над другим .
Дело в том , что у нас есть КНС .датчики применяются - типа лягушка . управляется все это через контроллер . На поплавки подается 24 в DC . датчики не всегда срабатывают .

Prussia39
20.06.2022, 19:46
Вот озадачился решением проблемы .Что бы увеличить ток протекающий через контакты поплавка установил резисторы . помогло значительно . Но проблема полностью не решена.

Netadmin
21.06.2022, 08:13
правильнее применять поплавковый датчик уровня для сточных вод и канализации такого вида 61319

Netadmin
21.06.2022, 08:20
Вот озадачился решением проблемы .Что бы увеличить ток протекающий через контакты поплавка установил резисторы . помогло значительно . Но проблема полностью не решена.

резистор может только уменьшить ток, если он включен последовательно. Вы его куда поставили ? датчик в такой схеме 24 на Дискретный контроллера должен срабатывать, если все в порядке с контактами поплавка. Поплавки имеют свойство со временем накапливать внутри себя влагу. от этого все беды при использования его в слаботочной схеме.

Prussia39
21.06.2022, 19:35
решили приобрести ПДУ- 3 2 шт .один над другим . про схему попробую рассказать .
контакт поплавка .Далее сигнал раздваивается . один идет на вход контроллера . второй на сигнальную лампу . параллельно лампе установил резистор . Такой монтаж пришел с завода.

Eugene.A
21.06.2022, 20:08
решили приобрести ПДУ- 3 2 шт .один над другим . про схему попробую рассказать .
контакт поплавка .Далее сигнал раздваивается . один идет на вход контроллера . второй на сигнальную лампу . параллельно лампе установил резистор . Такой монтаж пришел с завода.

Следует помнить, что датчики уровня поплавкового типа не подходят для измерения липких и засыхающих жидкостей, жидкостей с механическими включениями, а также в случае замерзания жидкости
https://owen.ru/product/datchiki_urovnya_poplavkovie_pdu

Prussia39
22.06.2022, 06:30
Нужны поплавки с контактами обеспечивающими надежную работу контактов при
коммутации тока, равного 20 мА при напряжении 24 В DC. Что на это скажут представители ОВЕН .

Prussia39
22.06.2022, 07:38
Прошу ОВЕН поделиться проектом по монтажу датчиков уровня ПДУ трехуровневых .

Netadmin
22.06.2022, 07:59
решили приобрести ПДУ- 3 2 шт .один над другим . про схему попробую рассказать .
контакт поплавка .Далее сигнал раздваивается . один идет на вход контроллера . второй на сигнальную лампу . параллельно лампе установил резистор . Такой монтаж пришел с завода.

у вас точно КНС, а не бочек с водой? у нас даже поплавки для кнс не выдерживают года работы. а тут для самогонного аппарата.