PDA

Просмотр полной версии : ТРМ1 в паре с ПД100



Deuce
09.06.2022, 13:49
Добрый день. Контроллер выдает ошибку - обрыв датчика. Линия от ТРМ до датчика звонится. Правильно ли подключен датчик, если да то как его проверить? Все работало до демонтажа, потом собрали и вот такие пироги. Заранее спасибо.
https://ibb.co/4TcPP1Q
https://ibb.co/Kx3rkXz
https://ibb.co/DgfSdpz

Eugene.A
09.06.2022, 13:59
Резистор мутный какой-то. Не удалось номинал определить по цветам. Полярность датчика правильная?

Deuce
09.06.2022, 14:07
Поменял полярность - не помогло.

alek-epapu
09.06.2022, 16:15
подключите на 10-11, потому что на 9-11 подключаются только трёхпроводные термосопротивления

Сергей0308
09.06.2022, 16:24
Да, уж, даже картинка перед носом(на приборе) не помогла!

Deuce
10.06.2022, 10:21
подключите на 10-11, потому что на 9-11 подключаются только трёхпроводные термосопротивления

В этом случае выдает ошибку LLLL - значение ниже допустимого(нужно ввести другой код датчика).

Deuce
10.06.2022, 20:55
Да, уж, даже картинка перед носом(на приборе) не помогла!

Конструктив будет?

Eugene.A
10.06.2022, 21:29
В разрыв цепи датчика включите мультиметр, измерьте ток. Я надеюсь, вы провод от датчика вместе с резистором перебросили с 9 клеммы на 10?

Сергей0308
10.06.2022, 21:35
Конструктив будет?

Я так понимаю, на вашем приборе установлен код типа датчика "10"? И зачем и где Вы полярность подключения меняли, вроде всё правильно было(из того что на картинке) , короче проверьте правильность(полярность) подключения и наличие напряжения питания(=24В) и давление на датчик подайте, может там разрежение.
Вероятно, у вас ток менее 4мА, поэтому так и кажет.
Короче, бездумно меняя полярность(Вы писали об этом) можно было что-то спалить, в смысле, этого не следует делать, а подключать согласно РЭ.
У Овена есть такой прибор: https://owen.ru/product/rzu_420

61169

С помощью него можно подать токовый сигнал на ТРМ1 с целью проверки работоспособности(имитация сигнала с датчика).
И измерить ток с датчика ПД100(датчик проверить).

Deuce
11.06.2022, 09:22
На выходе из контроллера 24v, на входе в датчик также. В разрыве показывает 120-190mV. В параметрах стоит код датчика "10". Полярность на датчике верна, на колодке 1 приходит +. Есть подозрения, что при демонтаже скрутили датчику голову. Отсюда вопрос: может купить новый, даже если не поможет, будет в запасе.
П.С. На тестор руководитель зажмет деньги.

ASo
11.06.2022, 09:29
Какой ток в цепи датчика показывает обычный миллиамперметр, который Вы естественно использовали?

Deuce
11.06.2022, 10:53
Какой ток в цепи датчика показывает обычный миллиамперметр, который Вы естественно использовали?

Показывает 0,02mA

ASo
11.06.2022, 10:57
Так это однозначно говорит о неисправности датчика, если при этом на нем напряжение 24В или около того.

Eugene.A
11.06.2022, 12:35
Повесьте вместо датчика резистор 1,5 - 5 кОм.

alek-epapu
11.06.2022, 19:03
В этом случае выдает ошибку LLLL - значение ниже допустимого(нужно ввести другой код датчика).