Просмотр полной версии : ПЧВ+СП307+ПР200+Датчик скорости потока воздуха (аналоговый)
Kirya0405
26.05.2022, 09:37
Всем доброго времени суток форумчане, столкнулся с такой проблемой как подключение датчика к частотнику и автоматического поддержания конкретной скорости потока воздуха.+ ко всему Должно это все выводиться на экран СП307,никто не подскажет как это можно корректно подключить, буду благодарен за помощь.
1) Цепляешь датчик на аналоговый вход ПЧВ
2) Настраиваешь ПЧВ не поддержание техпроцесса (ПИ-регулятор), описано в рук. по проектированию
3) Настраиваешь связь по Modbus RTU между СП и ПЛК
4) Читаешь\пишешь нужные параметры