PDA

Просмотр полной версии : Доступ к Вебинтерфейсу СПК 107м1



Serrk
29.04.2022, 15:21
Доброго всем дня. Имеем удалённый , по ВПНу роутер (192.168.225.1) в который подключены две СПК 107м1 (192.168.225.100 и 192.168.225.200). Оба СПК 107м1 нормально трассируются и пингуются.
Но у СПК 107м1 192.168.225.200 прекрасно работает вебсервер и соответственно вебвизуализация, а у СПК 107м1 192.168.225.100 браузер привозит белую страницу и бесконечную попытку что то загрузить. Буду благодарен за идеи.
Попытки поменять местами пачкорды кабелей , зайти с разных браузеров посмотреть маршрутизацию
60525

Не дали толка.

Godlike_S
29.04.2022, 20:40
Задам глупый вопрос, как к визуализации обращаетесь?

Serrk
29.04.2022, 20:56
http://192.168.225.100:8080/webvisu.htm не работает и
http://192.168.225.200:8080/webvisu.htm работает

melky
29.04.2022, 21:10
Смущает два дефолтных маршрута на 100-м, так и должно быть ?

Serrk
30.04.2022, 00:57
10.0.6.1 это я полагаю от овена, не моё. Может с USB связано? Если Овен скажет не нужны удалю.
add -net 192.168.1.0/24 gw 192.168.225.1 это моё, чтоб знал куда на запросы из далека отвечать, без него входящие запросы не будут работать.

Serrk
30.04.2022, 08:44
Да удалил 10.0.6.1 и всё заработало. Спасибо.