Вход

Просмотр полной версии : Помогите с выбором прибора



ДенисУАТ
26.04.2022, 12:50
Здравствуйте! Помогите подобрать прибор для включения теплового электрокалорифера, по следующим условиям. Нагрев помещения до +17 гр. С. Включение электрокалорифера происходит при t наружного воздуха от -10 гр. С до -20 гр. С в 7 час 00 мин. При t -20 гр. и ниже включается в 6 час 30 мин. При t - 9 гр. и выше включается в 8 час 00 мин. Отключается электрокалорифер в 17 час 00 мин.

Netadmin
26.04.2022, 13:06
нужно управление уставками с прибора, облако, панель, выбор большой ПР100/114/102/103/200

melky
26.04.2022, 13:07
Любое ПР на нужное количество входов/выходов с часами. Если хотите экран, то ПР200, если достаточно изменения настроек через смартфон, то подойдут ПР100, 102 и т.д. с интерфейсом. Как прикрутить настройки через смартфон вариантов несколько разных.

ПР110/114 - только не эти....

з.ы. в качестве датчиков температуры все, что угодно с нормирующим преобразователем в 4-20 мА... Меньше будет проблем...

ну или если для себя (для дома) дешево и сердито, то LM235 с выходом по напряжению и растягиванию диапазона 2,3 - 3,15В ПР200 их спокойно тянут..

Netadmin
26.04.2022, 13:14
Включение электрокалорифера происходит при t наружного воздуха от -10 гр. С до -20 гр. С в 7 час 00 мин. При t -20 гр. и ниже включается в 6 час 30 мин. При t - 9 гр. и выше включается в 8 час 00 мин. Отключается электрокалорифер в 17 час 00 мин.

вы так сами рассчитали уставку ? если вы уверены что ваш расчет верен. возмите суточный таймер с внешним управлением, и простой 2канальный терморегулятор

Netadmin
26.04.2022, 13:18
Любое ПР на нужное количество входов/выходов с часами. Если хотите экран, то ПР200, если достаточно изменения настроек через смартфон, то подойдут ПР100, 102 и т.д. с интерфейсом. Как прикрутить настройки через смартфон вариантов несколько разных.

ПР110/114 - только не эти....

з.ы. в качестве датчиков температуры все, что угодно с нормирующим преобразователем в 4-20 мА... Меньше будет проблем...

ну или если для себя (для дома) дешево и сердито, то LM235 с выходом по напряжению и растягиванию диапазона 2,3 - 3,15В ПР200 их спокойно тянут..

ПР114 почему нет, и зачем 4-20 ? PT10хх не справится с диапазоном -20 +17 ? ПР102 + датчики 4-20 избыточно и не бюджетно. хотя почему нет, если стоимость вторична

melky
26.04.2022, 23:45
Netadmin это чтобы потом автор не плакался, какого фига у него температура вместо +17 где-то +23 и так далее.... :)

Ибо нефик, датчик с НТП в голове и на токовый вход. И не будет никаких проблем, в отличии от макросов преобразования непонятного (с учетом сопротивления проводов и их нагрева, охлаждения) сопротивления и характеристик датчика Pt

114-й мертвый ПР из-за отсутствия нормального интерфейса.... Его как бы снять надо с продаж и не отсвечивать.... имхо

Netadmin
27.04.2022, 04:02
Да, если это серьезный объект, с высокой ответственностью. автор не уточнил что это за объект. хранилище, или гараж с трактором и телегой.

ДенисУАТ
27.04.2022, 10:06
вы так сами рассчитали уставку ? если вы уверены что ваш расчет верен. возмите суточный таймер с внешним управлением, и простой 2канальный терморегулятор

Сварочный участок. Как на 2 канальном терморегуляторе выставить несколько диапазонов температур наружного воздуха? Таймер будет вкл. прибор в 6.30 , выключать в 17.00.

kondor3000
27.04.2022, 10:57
Сварочный участок. Как на 2 канальном терморегуляторе выставить несколько диапазонов температур наружного воздуха? Таймер будет вкл. прибор в 6.30 , выключать в 17.00.

Всё это можно сделать на одном ПР102 (ПР200) с двумя макросами, один задаёт время работы, другой управляет включением, выключением в зависимости от температуры. ПР будет включён постоянно. При большой мощности калорифера, лучше сделать включение через пускатель.

Netadmin
27.04.2022, 12:19
Сварочный участок. Как на 2 канальном терморегуляторе выставить несколько диапазонов температур наружного воздуха? Таймер будет вкл. прибор в 6.30 , выключать в 17.00.

а если лучше подумать, может оно и не надо :confused: зачем это смещение в утренних часах, насколько это оправдано ? вы уверены что при таком алгоритме электрокалорифер отработает как надо. вы проводили уже испытания в ручную.

ДенисУАТ
27.04.2022, 13:34
а если лучше подумать, может оно и не надо :confused: зачем это смещение в утренних часах, насколько это оправдано ? вы уверены что при таком алгоритме электрокалорифер отработает как надо. вы проводили уже испытания в ручную.

Все это делается для экономии энергоресурсов. В зимний период всё это делали вручную.

ДенисУАТ
28.04.2022, 09:13
ТРМ 1033 подойдет для этих целей?

melky
28.04.2022, 09:41
ДенисУАТ это как бы на базе ПР200 с прошивкой от Овен для систем вентиляции... Сомневаюсь, что там есть таймеры для выставления разного времени включения в зависимости от температуры.

Да и переплачивать за прошивку, которая вам как собаке пятая нога нет никакого смысла. Учитывая, что программа у вас там достаточно примитивная по факту.