Добрый день, хочу уточнить по датчикам с ток вых 4-20мА у ПР200.24.2, на схеме понятно что и как. По токовой петле можно их подключать?

kondor3000
20.04.2022, 10:48
Добрый день, хочу уточнить по датчикам с ток вых 4-20мА у ПР200.24.2, на схеме понятно что и как. По токовой петле можно их подключать?

А как ещё подключать датчики 4-20 мА ? Если вам всё понятно, зачем ещё раз спрашивать?

batur
20.04.2022, 10:55
А как ещё подключать датчики 4-20 мА ?
Их можно подключать по 4х проводной схеме, а можно по 2х проводной, т.е. бывают датчики с разными вариантами подключений, у меня датчики и питание и сигнал по 2м проводам, я не знаю можно ли их подключать на канал контроллера

kondor3000
20.04.2022, 11:05
Их можно подключать по 4х проводной схеме, а можно по 2х проводной прикинь да?

Для особо одарённых, в 4 проводной схеме, 2 питание и 2 выход и 4-20 мА подключается всё равно по двум проводам ( активный выход).

capzap
20.04.2022, 11:07
Их можно подключать по 4х проводной схеме, а можно по 2х проводной прикинь да?

в документации (https://owen.ru/uploads/293/kr_pr200-24.2.x.x_1-ru-41950-1.8_a4.pdf)есть намек на 4-х проводную схему?60399

batur
20.04.2022, 11:12
ну я уточняю хз может это выход просто а питание с датчика не показано, не сочли нужным