01.01.2022, 09:22
Подскажите пожалуйста как при помощи пр200 управлять 3хфазным твердотельным реле с управляющим сигналом 3-32 vdc. Что надо докупить? Как подключить?

Сергей0308
01.01.2022, 09:56
Подскажите пожалуйста как при помощи пр200 управлять 3хфазным твердотельным реле с управляющим сигналом 3-32 vdc. Что надо докупить? Как подключить?

А сколько у вас ТТР, короче, у ПР200 есть модификация с 4 транзисторными выходами вместо 2 аналоговых, такая модификация больше других подходит для управления вашим ТТР!

58576

https://owen.ru/product/pr200/modifications

Ollema
01.01.2022, 22:29
Смотря как управлять. Если относительно не часто требуется включать-выключать, то любое ПР200 можно использовать - подключив релейный выход на 24В. Если же будет ШИМ управление, тогда либо модификацию с транзисторными ключами на выходе, либо можно самому поколхозить, выпаяв реле и использовать его сигнал включения.

ALFIX
03.01.2022, 02:10
Когда-то давно на форуме писал, что: 1 трехфазное ТТР хорошо, но 3 однофазных ТТР лучше.

mahdamar
03.01.2022, 12:47
А сколько у вас ТТР, короче, у ПР200 есть модификация с 4 транзисторными выходами вместо 2 аналоговых, такая модификация больше других подходит для управления вашим ТТР!

58576

https://owen.ru/product/pr200/modifications

Спасибо. Уже второй день курю форум (в т. ч инет) , все ищу способ регулировки данной моделью пр200 через выходы К управляющим сигналом трехфазного ттр 3...32 VDC от kippribor (управление мощностью 3хфазного тэна 6 кВт) . Я так понял в owen logic нужно к выводам К подключить Шим генератор? Встроенный источник в Пр200 на 24В справится ли? Не могли бы, если Вас не затруднит, набросать схемку в owen logic? Мне не понятием сам принцип регулировки управляющего сигнала. В идеале в Пр200 задавать мощность Тэна в процентах.

mahdamar
03.01.2022, 12:51
Смотря как управлять. Если относительно не часто требуется включать-выключать, то любое ПР200 можно использовать - подключив релейный выход на 24В. Если же будет ШИМ управление, тогда либо модификацию с транзисторными ключами на выходе, либо можно самому поколхозить, выпаяв реле и использовать его сигнал включения.

Не могу выбрать, в том то и дело. Планирую греть ёмкость с жидкостью, где температуру тэнов управлять 3хфазным ттр. Думал брать регулятор мощности dru03, но стоимость...

Сергей0308
03.01.2022, 13:14
Спасибо. Уже второй день курю форум (в т. ч инет) , все ищу способ регулировки данной моделью пр200 через выходы К управляющим сигналом трехфазного ттр 3...32 VDC от kippribor (управление мощностью 3хфазного тэна 6 кВт) . Я так понял в owen logic нужно к выводам К подключить Шим генератор? Встроенный источник в Пр200 на 24В справится ли? Не могли бы, если Вас не затруднит, набросать схемку в owen logic? Мне не понятием сам принцип регулировки управляющего сигнала. В идеале в Пр200 задавать мощность Тэна в процентах.

Ничего там не надо дополнительно придумывать, у транзисторных выходов имеется встроенный аппаратный ШИМ, насколько я знаю!
И не забудьте радиаторы и теплопроводящую пасту прикупить, надеюсь, это укладывается в ваш бюджет?!
Встроенный в ПР источник питания справится, он на 100 мА рассчитан, но я бы предпочёл отдельный БП и ПР с питанием =24В.

Santi
03.01.2022, 17:36
А нужно использовать именно ПР ? Если просто греть одну емкость с жидкостью, почему не измерители-ПИД-регуляторы, например:
https://owen.ru/product/trm500
https://owen.ru/product/trm10
и т.п.?

Sulfur
03.01.2022, 20:18
mahdamar
Варианты:
1. Использовать ПР с транзисторными выходами.
2. Модернизировать имеющееся ПР с релейным выходом. На канале, предназначенном для управления ТТР удалить реле, "обмоточные" контакты вывести наружу. Напряжение для включения встроенного реле вполне хватает для включения внешнего ТТР.
3. Для терморегулятора использовать внешний прибор с ПИД-регулированием. Например ТРМ500.
---
В принципе можно ничего не добавлять, питание +24В завести на один из контактов релейного выхода, второй контакт и 0В подать на управление ТТР. Но в этом случае резко падает надежность, так как реле в ПР будет часто срабатывать, что приведет к ускоренному его износу. И еще повезет, если реле просто перестанет включать. Гораздо хуже если оно залипнет.

Ollema
03.01.2022, 21:32
Просто подавать какую то мощность на нагреватель - это же пальцем в небо тыкать. Контроль температуры разве не необходим? И тут возникает вопрос о необходимой точности поддержания температуры. Ну и дальше от этого и плясать.

mahdamar
03.01.2022, 21:44
А нужно использовать именно ПР ? Если просто греть одну емкость с жидкостью, почему не измерители-ПИД-регуляторы, например:
https://owen.ru/product/trm500
https://owen.ru/product/trm10
и т.п.?

Да, мне надо мощность нагрева регулировать: с начало на все 6 кВт, потом снизить мощность до какой то величины и держать её без всяких датчиков. В будущем планирую уже дорабатывать и добавлять: управление клапанами, отдельно сушильно-вялочный шкаф и коптильню с электростатикой. Я так понял в пр200 можно реализовать несколько экранов.

mahdamar
03.01.2022, 21:51
Ничего там не надо дополнительно придумывать, у транзисторных выходов имеется встроенный аппаратный ШИМ, насколько я знаю!
И не забудьте радиаторы и теплопроводящую пасту прикупить, надеюсь, это укладывается в ваш бюджет?!
Встроенный в ПР источник питания справится, он на 100 мА рассчитан, но я бы предпочёл отдельный БП и ПР с питанием =24В.

Паста и радиатор, кулер есть от компа, довольно таки большие, эдакий вне бюджет. По бп БП02Б-Д1-24 подойдёт? Получается на вход К просто задать числа?

mahdamar
03.01.2022, 21:59
mahdamar
Варианты:
1. Использовать ПР с транзисторными выходами.
2. Модернизировать имеющееся ПР с релейным выходом. На канале, предназначенном для управления ТТР удалить реле, "обмоточные" контакты вывести наружу. Напряжение для включения встроенного реле вполне хватает для включения внешнего ТТР.
3. Для терморегулятора использовать внешний прибор с ПИД-регулированием. Например ТРМ500.
---
В принципе можно ничего не добавлять, питание +24В завести на один из контактов релейного выхода, второй контакт и 0В подать на управление ТТР. Но в этом случае резко падает надежность, так как реле в ПР будет часто срабатывать, что приведет к ускоренному его износу. И еще повезет, если реле просто перестанет включать. Гораздо хуже если оно залипнет.

Спасибо вам за ценные советы. Только осталось понять как в первом варианте в овен логик организовать управление, каким блоком.

Сергей0308
03.01.2022, 22:10
Паста и радиатор, кулер есть от компа, довольно таки большие, эдакий вне бюджет. По бп БП02Б-Д1-24 подойдёт? Получается на вход К просто задать числа?

Есть дискретные видеокарты без кулеров и целые компьютеры, мне кажется лучше радиаторы применить обеспечивающие необходимое охлаждение без применения кулеров(вентиляторов), во-первых шума нет, во-вторых если вентилятор встанет ТТР может перегреться, ещё и температуру ТТР придётся контролировать, это Вам надо? И это дороже выльется в перспективе нескольких лет, непонятно зачем такую лабуду творить?!

Sulfur
04.01.2022, 00:52
mahdamar

Только осталось понять как в первом варианте в овен логик организовать управление, каким блоком.
В общих чертах. В Лоджике импортируете библиотеку в менеджере библиотек. Нужен преобразователь датчика для аналогового входа, ПИД-регулятор, и генератор ШИМ. Все это есть в текущих библиотеках.

MikeS
28.11.2023, 20:46
mahdamar

В общих чертах. В Лоджике импортируете библиотеку в менеджере библиотек. Нужен преобразователь датчика для аналогового входа, ПИД-регулятор, и генератор ШИМ. Все это есть в текущих библиотеках.

Генератор не нужен в случае с имеющимися ВЭ типа "К" (транзисторы), у них же свой режим работы ШИМ есть.

EFrol
28.11.2023, 21:30
Спасибо вам за ценные советы. Только осталось понять как в первом варианте в овен логик организовать управление, каким блоком.

А понять это несложно:
Надо только разобраться: что такое "блок контроля перехода через 0"?
И конечно: что такое "ШИМ"?
71972