Просмотр полной версии : СПК110 [M01] перестал загружаться, на экране - цветные полосы



OKSTRUD
29.09.2021, 11:48
Добрый день.
Контроллер стоял на производстве. Какое-то время назад выключился и больше
не загружается. Данные модели:
прошивка 1.2.0131.1405
Codesys версия 3.5.14.34
Targets 3.5.14.3003
Пробовали пинговать по Ethernet, подключаться по USB по инструкции с сайта,
все безрезультатно. Экран был все время черный, но при подаче на светодиоды
подсветки принудительного питания стало видно, что на экране появляются
цветные вертикальные полосы.
57201
Попробовали подключиться по RS232. В терминале putty при загрузке идут
символы "СССССССС".
57202
Натолкните пожалуйста на мысль, какие еще действия можно проделать для
более углубленной диагностики и есть ли шансы оживить контроллер.

Евгений Кислов
29.09.2021, 11:51
Добрый день.


В терминале putty при загрузке идут символы "СССССССС".

Нужно отправить прибор в сервисный центр, шансов его оживления на месте нет.

OKSTRUD
30.09.2021, 10:20
Добрый день.
Удалось оживить контроллер путем загрузки с SD карты со сторонним образом
линукс. Теперь есть доступ к ресурсам контроллера через командную строку
линукс.
57221
Похоже у нас слетела заводская прошивка. Подскажите пожалуйста, есть ли
возможность заливки заводской прошивки в данной ситуации.

Евгений Кислов
30.09.2021, 10:22
Подскажите пожалуйста, есть ли
возможность заливки заводской прошивки в данной ситуации.

Да, такая возможность есть - обратитесь в сервисный центр.

Schneider
26.01.2022, 14:56
хотелось бы узнать продолжение. помог сервисные центр?
дополню свое сообщение через три года :)
попадался такой контроллер, при загрузке на экране ничего нет. все три светодиода светятся непрерывно.
в консоле CCCCCCCC так же как и здесь была рекомендация отправить в ремонт.
ремонт стоил 20 т.р. и длился более 2х месяцев, была заменена плата внутри контроллера целиком
(прислали обратно вместе с отремонтированным СПК), установлена новая с обновленной прошивкой уже под новую версию codesys.
И таких случаев было уже три, два из которых по такому сценарию пошли. Второй сегодня будем отправлять в ремонт.
все три случая через 2-3 года эксплуатации. с учетом того что наше предприятие использовало ~40 штук контроллеров за это время