PDA

Просмотр полной версии : мдс-200+пр200 (аналоговые входы) Помогите разобраться.



join991
02.09.2021, 13:39
Есть следующее подключение:
1 канал:БГР—МДС-200—ПДУ-и—ИТП—ПР-200(Ai1) (0 ...100%)
2 канал:БГР—МДС-200—ДТС—ИТП—ТРМ501—ПР-200(Ai3) (-50+500С)
3 канал:БГР—МДС-200—ДТС—ИТП—ТРМ501 (-50...+500С)
4 канал:БГР—МДС-200—ПД100—ИТП—ТРМ501 (0...250)
56830

Данные в CD карте 3-4 канал совпадают с действительностью 1-2 непонятные значения, (а должно быть на 1 канале -1%, на втором- изменение температуры)
ИТП, ТРМ и ПР200 показывают данные верно.
56831

В чем может быть проблема? (Каждый канал на отдельном выходе БГР. ПР-200 на разных группах. МДС подключен согласно инструкции.)

sertol64
03.09.2021, 10:03
Могу предположить, но не утверждать - у ПР200 AI-входы не развязаны гальванически..., поэтому может показывать всякую хрень,как правило значение либо делит, либо умножает на два, или вообще...геометрическая прогрессия...!

Пантелеев Дмитрий
03.09.2021, 11:41
Да, у МСД общий минус. и у ПР200 тоже. Так работать не будет. Можно с помощью МСД200 по RS485 считать эти данные с Пр200.

join991
06.09.2021, 09:11
у МСД общий минус. и у ПР200 тоже.
Но, при этом пр-200 показывает значения правильно. ТРМ и ИТП так-же. Вопрос: Если запитать с одного канала, результат будет тот же?

Алексеев Савр
06.09.2021, 11:11
Но, при этом пр-200 показывает значения правильно. ТРМ и ИТП так-же. Вопрос: Если запитать с одного канала, результат будет тот же?

Добрый день!
Если пользоваться только одним каналом, то работать будет.

join991
07.09.2021, 12:34
Подключил 1-2 канал (с мдс-200 и пр-200) параллельно питанию бгр. В статике значения совпали с ТРМ ИТП. при изменении 1 канала (генератором 4-20) значения "запрыгали".
56883
Подключил все каналы, параллельно, от отдельного источника. Изменял значение 1 канала - все значения "прыгают".
56884

Алексеев Савр
08.09.2021, 09:47
Подключил 1-2 канал (с мдс-200 и пр-200) параллельно питанию бгр. В статике значения совпали с ТРМ ИТП. при изменении 1 канала (генератором 4-20) значения "запрыгали".
56883
Подключил все каналы, параллельно, от отдельного источника. Изменял значение 1 канала - все значения "прыгают".
56884

Добрый день!
Возможно ранее неправильно понял Ваш вопрос. Если запитать все с одного канала, значения также будут показываться некорректно.
В таком случае рекомендую использовать вариант, предложенный выше: c помощью МСД200 по RS485 считать эти данные с Пр200.

Работать будет, только если использовать один канал для измерения.