PDA

Просмотр полной версии : Автоматизация ванны длительной пастеризации (ВДП)



frad
20.08.2021, 13:30
Здравствуйте.

Имеется ВДП с рубашкой, пар, ледяная вода.
Задача автоматизировать процесс с выдержкой температуры определенное время.
например: 4 часа при температуре 90 градусов, далее охлаждение до 20 градусов, далее охлаждение до 4 градусов и т.п.

Подскажите пожалуйста какая автоматика нужна?

Спасибо.

capzap
20.08.2021, 13:33
хватит плк150,154,160

frad
20.08.2021, 13:42
хватит плк150,154,160

Я на КМУ1 смотрю, но не уверен хватит ли его.

Мне б что попроще, так как программировать не умею.

capzap
20.08.2021, 13:56
КМУ когда делали не спрашивали ни кого, что в емкостях две стадии охлаждения, поэтому на хранение нет шага, только до температуры сквашивания может охладить
И к тому же экранчик на ПР при наличии полноценной панели оператора это излишне
Поэтому программировать придется, ну возможно просто попросить здесь сваять проект на ПР2ХХ и просто залить его на объекте

kon48
20.08.2021, 15:48
А какие исполнительные механизмы в ванне для пара и ледяной воды?

жекон
20.08.2021, 16:17
Здравствуйте.

Имеется ВДП с рубашкой, пар, ледяная вода.
Задача автоматизировать процесс с выдержкой температуры определенное время.
например: 4 часа при температуре 90 градусов, далее охлаждение до 20 градусов, далее охлаждение до 4 градусов и т.п.

Подскажите пожалуйста какая автоматика нужна?

Спасибо.

Делал такие на ПЛК150+ винтиковская панель, шаровые краны с электроприводом, но там гор.вода , делали и на пар отсечные пневмоклапана

жекон
20.08.2021, 16:21
Да а в принципе можно на чем угодно даже делал давным давно на трм202

frad
20.08.2021, 20:19
А какие исполнительные механизмы в ванне для пара и ледяной воды?

Пока никаких механизмов нет, нужно со всем определяться.

жекон
21.08.2021, 06:46
КМУ когда делали не спрашивали ни кого, что в емкостях две стадии охлаждения, поэтому на хранение нет шага, только до температуры сквашивания может охладить


Это для молока для маленьких заводов, заказывали такое

kon48
22.08.2021, 15:20
Пока никаких механизмов нет, нужно со всем определяться.
Реализация задуманного, как бы это тривиально не звучало, потребует знаний и умений.
По моему представлению в установке должны быть:
• система автоматического регулирования температурных режимов пастеризации. Включающую датчик температуры (термометр сопротивления типа ТСМ100), программный ПИД - регулятор, мембранный односедальный исполнительный механизм (МИМ) с электроприводом. Первоначальный нагрев воды и восполнение тепла, переданного горячей водой продукту, должен осуществляется в инжекторе путем ввода пара непосредственно в воду. Конвекционный бак.
Отдельную подсистему циркуляции ледяной воды.
• систему регистрации параметров технологического процесса, которая должна включать модуль сбора данных (МСД200).
• контур звуковой и световой сигнализации при нарушении заданного температурного режима пастеризации и штатного функционирования установки.

Eugene.A
22.08.2021, 16:26
мембранный односедальный исполнительный механизм (МИМ) с электроприводом
Это что за зверь?

kon48
22.08.2021, 16:46
Это что за зверь?

Есть такие. Интернет в помощь. Если смущает односедальный то его можно исключить.

Eugene.A
22.08.2021, 17:22
Всякое видел, с электроприводом, мембранные с пневмоприводом, но чтобы в одном флаконе?

kon48
22.08.2021, 20:04
Всякое видел, с электроприводом, мембранные с пневмоприводом, но чтобы в одном флаконе?

Замечание верное. Спасибо