Просмотр полной версии : МКОН. Master-RS485, Slave-Ethernet



Zerling
11.08.2021, 04:14
Здравствуйте.
Не могу подключить МУ210 + МКОН к старому СПК107. ЧЯДНТ???

В мануале МКОН указано "ПРИМЕЧАНИЕ
Slave ID прибора для протокола Modbus TCP см. в документации к устройству." -- как я понимаю, для mx210 это не актуально?..

Евгений Кислов
11.08.2021, 07:00
Здравствуйте.
Не могу подключить МУ210 + МКОН к старому СПК107. ЧЯДНТ???

В мануале МКОН указано "ПРИМЕЧАНИЕ
Slave ID прибора для протокола Modbus TCP см. в документации к устройству." -- как я понимаю, для mx210 это не актуально?..

Добрый день.
Для Mx210 нужно указать Slave ID = 1.

Zerling
11.08.2021, 07:20
С таким параметром уже пробовал - результат аналогичен(((
Вернее - уже пытался по разному

Евгений Кислов
11.08.2021, 07:24
С таким параметром уже пробовал - результат аналогичен(((

Отправьте на support@owen.ru архив проекта для СПК, а также скриншоты настроек МКОН и модуля.

Zerling
11.08.2021, 07:32
Мне запрещают проект выкладывать(
TeamViewer?..

Евгений Кислов
11.08.2021, 07:40
Мне запрещают проект выкладывать(
TeamViewer?..

Давайте TeamViewer.
Пришлите мне в личку или на почту данные для подключения и ваш контактный телефон.

Zerling
11.08.2021, 09:01
Благодарю за помощь!

Все настроено было норм, вот только в слэйвустройстве не указал опрашиваемые параметры..

Zerling
02.09.2021, 05:37
56825

Здравствуйте. При подключению к контроллеру, опрос МКОНа переодически "моргает" - шина не запущена. Но вроде все работает норм. неудобно вписывать значения -таблица скачет) что не так?

Евгений Кислов
02.09.2021, 06:22
56825

Здравствуйте. При подключению к контроллеру, опрос МКОНа переодически "моргает" - шина не запущена. Но вроде все работает норм. неудобно вписывать значения -таблица скачет) что не так?

Добрый день.
Посмотрите код ошибки: Modbus_Slave_COM_Port_1.byModbusError

Возможно, в одном уже настроенных запросов есть ошибки - например, указан адрес регистра, который отсутствует в слэйве.

Zerling
03.09.2021, 10:25
3 - illegal data volume
Попробовал удалять разные каналы - не нашел ничего, просто когда мало каналов, эта ошибка гораздо реже56845

Евгений Кислов
03.09.2021, 10:31
3 - illegal data volume
Попробовал удалять разные каналы - не нашел ничего, просто когда мало каналов, эта ошибка гораздо реже56845

Вы значения всем этим переменным присваиваете?
Например, есть частота имеет значение 0, то в ответ будет возвращаться именно эта ошибка (потому что диапазон этого параметра: 1…60000)

Zerling
03.09.2021, 10:56
Ага, вроде исчезло. Вроде понял, что было.
Я пачкой прописал каналы. Используемые переменные привязал, указал частоты как нужно. А вот не соотнесенные каналы могли передаваться как " 0 " ?

Евгений Кислов
03.09.2021, 11:01
Ага, вроде исчезло. Вроде понял, что было.
Я пачкой прописал каналы. Используемые переменные привязал, указал частоты как нужно. А вот не соотнесенные каналы могли передаваться как " 0 " ?

Да, именно 0 в этом случае и передавался.

Nikson71
14.02.2025, 11:09
Добрый день. в МУ210-402 можно ли поменять Slave id через конфигуратор? Планирую СПК - rs-485 - МКОН - Ethernet - МУ210-402 и МУ210-214 сделать соединение. В конфигураторе не могу поменять Slave id устройства.

Евгений Кислов
14.02.2025, 11:20
Добрый день. в МУ210-402 можно ли поменять Slave id через конфигуратор? Планирую СПК - rs-485 - МКОН - Ethernet - МУ210-402 и МУ210-214 сделать соединение. В конфигураторе не могу поменять Slave id устройства.

Добрый день.
Задать для МУ210-402 конкретный Unit ID нельзя.
Но на стороне МКОН вы прописываете правила маршрутизации - можно настроить так, чтобы запрос с конкретным Slave ID, заданным в СПК (в Modbus Slave COM Port), пересылался на заданный IP-адрес.