Ситуация следующая. Работаю с ПР200-220.5.Х
Дорабатываю проект в котором AI#1 был настроен на дискретный режим. В доработанном проекте нужно использовать его как аналоговый. Сменил настройку канала. Но при попытке установить связь с fGT получаю сообщение о необходимости блока преобразователя TO FLOAT. При этом связь с любой булевой функцией устанавливается. Ощущение что вход залип в дискретном режиме. Пробовал менять режим и через свойства канала на схеме и через настройки прибора. Проблема только с AI#1 на остальных всё нормально.
Может кто сталкивался, я пока вижу один выход создать новый проект и всё скопипастить .

Проект с загадкой прилагается.

Ревака Юрий
03.08.2021, 16:16
Ситуация следующая. Работаю с ПР200-220.5.Х
Дорабатываю проект в котором AI#1 был настроен на дискретный режим. В доработанном проекте нужно использовать его как аналоговый. Сменил настройку канала. Но при попытке установить связь с fGT получаю сообщение о необходимости блока преобразователя TO FLOAT. При этом связь с любой булевой функцией устанавливается. Ощущение что вход залип в дискретном режиме. Пробовал менять режим и через свойства канала на схеме и через настройки прибора. Проблема только с AI#1 на остальных всё нормально.
Может кто сталкивался, я пока вижу один выход создать новый проект и всё скопипастить .

Проект с загадкой прилагается.

Добрый день, да что-то такое есть, но переключив еще раз режим входа проблема ушла.

CleanS
03.08.2021, 16:16
А внутри ПР200 вы перемычки поменяли?
Изменения одних только настроек входов, в OL не достаточно.

Ревака Юрий
03.08.2021, 16:25
А внутри ПР200 вы перемычки поменяли?
Изменения одних только настроек входов, в OL не достаточно.

Для логики это не важно, для правильной работы да, но тут именно "глюк" OwenLogic.

Ingwar
03.08.2021, 19:34
Добрый день, да что-то такое есть, но переключив еще раз режим входа проблема ушла.


Спасибо, воспользуюсь вашим файлом. Проделывал эту операцию у себя раз 10. Не помогало.
З.Ы. Изначально проект был создан в более старой версии ОЛ. Может это тоже сыграло свою роль.

Ingwar
04.08.2021, 07:39
Решил проблему. Рецепт следующий:
Перевел в дискретный режим - сохранил проект.
Перевел в аналоговый режим - сохранил проект.
После этого переключение режима AI#1 заработало нормально.