Вход

Просмотр полной версии : Овен и Panasonic параллельное подключение входов



vileant92
07.07.2021, 11:24
Добрый день.

Вопрос дилетантский, но очень хочется уточнить, перед тем как реализовывать.
Суть в чём можно ли с одного датчика выход подключить сразу к дум контроллерам?
У меня стоит Panasonic (FP-XH) с модулем входов (FP-X) к которому подключён энкодер. Я хочу с его входов подключить ещё входы Овен 110(210). питание с одного блока 24в, логика и там и там NPN.
В моём понимании всё должно сработать но я ДЕЛИТАНТ и поэтому спрашиваю у вас совета.

п.с. история такая на Panasonic перестала выполняться часть функций, сигналы приходят, лампочки входов моргают, но должным образом программой не обрабатываются. Поэтому появилась идея параллельно поставить ещё один ПЛК и реализовать на нём ту часть что не работает, при этом сигналы брать с входных клем Panasonic.

Sulfur
07.07.2021, 13:02
Не вижу проблем. В моей практике было несколько случаев "подсаживания" контроллеров\программируемых реле параллельно установленным. Главное не перегружать датчики. Но обычно их выхода гораздо более мощные, чем требуется для двух запараллеленных входов ПЛК.

vileant92
07.07.2021, 13:35
Спасибо большое за ответ Sulfur .

Я немного переживал вдруг есть подводные камни о которых я не знаю.