Вход

Просмотр полной версии : ПЛК 110-60 и RETAIN переменные



Dima184k
07.06.2021, 08:46
Добрый день!

Объявил глобальные переменные
VAR_GLOBAL RETAIN
Pump2_1Setting: SettingPump:=
(PowerMin:=0,
PIDk:= (Kp:=0.01, Ki:=0.003, Kd:=0, Tdiskr:=t#2s ));
END_VAR

через WinCC их можно менять, но после выключения ПЛК они не сохраняются.

Все ли я правильно сделал?

И куда дальше копать чтоб исправить этот момент?

Cs-Cs
07.06.2021, 21:38
Dima184k А ПЛК старый? Не [M02]? А то в старом от времени садилась батарейка и после этого RETAIN не сохранялись.
У меня на одном ПЛК из щита 2016 года такой глюк есть.