Qwwe
05.05.2021, 16:23
Добрый вечер, в наличии имеется контроллер СПК110, блок ввода М110-224-16ДН и блок вывода М110-224-16К, адаптер АС4.
При загрузке приложения на контроллер, блоки ввода/вывода выдают предупреждение "Шина не запущенна. Данные значения, возможно, не актуальны". Вроде, на программу он не ругается, возможно, ошибка находится в названии переменных(rCou1....rCou16 для М110-224-16ДН и xDo1....xDo16 для М110-224-16К). Есть ли зависимость от названия переменных входа/выхода или проблема в совместимости модулей и какие, есть способы решения этой проблемы??
Блокам ввода/вывода были присвоены разные порты в конфигураторе М110, оба блока подключены по RS-485 к адаптеру АС4 а далее к COM порту.
Заранее спасибо за помощь

Евгений Кислов
06.05.2021, 13:47
Добрый день.
У вас в настройках Modbus COM указан ID COM-порта 5 - это интерфейс RS-232-2.
У модулей интерфейс RS-485 - т.е. с настройками явно что-то не то.

Подключите, например, модули к порту СПК RS-485-1 и укажите в параметрах Modbus COM ID = 1.