Вход

Просмотр полной версии : МВ110-8АС и привода Belimo



Linker1989
27.04.2021, 18:35
Добрый день.
Имеется модуль ввода МВ110-24/220.8АС, 1 привод BELIMO NVC24A-SZ-TPC и 4 привода SR24A-SR-2…10 В=. У приводов выход 2-10В.
Модуль ввода имеет типы входов 0-10В.

Не очень ясно каким образом провести калибровку. Калибруется 1 канал как откалибровать остальные? Как сопоставить шкалу приводов и прибора?

SA104
28.04.2021, 05:18
Поищите переключатель на приводе на диапазон 0-10в

Linker1989
28.04.2021, 07:59
Поищите переключатель на приводе на диапазон 0-10в

Переключателей не обнаружено.54854
Из инструкции на привод.

ASo
28.04.2021, 08:59
Скажем так, а зачем Вам это? Обрабатывайте соответствующим образом результаты измерения модулем. Особенно учитывая, что привод управляется сигналом 2..10В.

Linker1989
28.04.2021, 09:54
Скажем так, а зачем Вам это? Обрабатывайте соответствующим образом результаты измерения модулем. Особенно учитывая, что привод управляется сигналом 2..10В.

Привод управляется сигналом 0...10 В через УЗС1

ASo
28.04.2021, 10:00
Выдайте 1В и посмотрите состояние привода.

A.Simonov
28.04.2021, 14:43
Добрый день.
Имеется модуль ввода МВ110-24/220.8АС, 1 привод BELIMO NVC24A-SZ-TPC и 4 привода SR24A-SR-2…10 В=. У приводов выход 2-10В.
Модуль ввода имеет типы входов 0-10В.

Не очень ясно каким образом провести калибровку. Калибруется 1 канал как откалибровать остальные? Как сопоставить шкалу приводов и прибора?

Добрый день

Что вы имеете в виду под калибровкой, опишите подробнее свою задачу.

Если речь о приведения аналогового сигнала к единицам физической величины, то вот оно:

54862

Linker1989
29.04.2021, 09:05
Добрый день

Что вы имеете в виду под калибровкой, опишите подробнее свою задачу.

Если речь о приведения аналогового сигнала к единицам физической величины, то вот оно:

54862

Добрый день. Задача такая: привода управляются Модулями Вывода сигнала 4-20 через УЗС. УЗС выдаёт 0-10В. Модули ввода отслеживают входной сигнал 0-10В (0-100%). Привода выдают сигнал обратной связи 2-10В.
Проблема вот в чем. При первом включении питания при полностью открытых приводах отображается положение 100%.
С УЗС подаём задание 0В или 0%, и видим что обратная связь при полностью закрытом приводе стала 20%.
Мы в настройках модуля изменили масштаб на (-20;100). При таких настройках полностью закрытый привод выдаёт сигнал ОС 4-5%. А если с УЗС задать задание 5В (50%), то мы видим сигнал ОС 37.5%.
Как поняли мы растянули шкалу и поэтому такой результат получается.
Как сделать правильно?

ASo
29.04.2021, 09:35
Установите диапазон -25,100

Sergej_
29.04.2021, 09:52
Правильно управлять удаленными по интерфейсу 4-20ма, а не 0-10 или 2-10 в. (вспомните один из законов дедушки Кирхго́фа), если привод не работает в этом режиме в чем я сильно сомневаюсь(инструкции не читал),рассмотрите вариант установить точный резистор 500 Ом параллельно входу .

Linker1989
29.04.2021, 10:43
Установите диапазон -25,100

Если установить диапазон - 20—100, при задании на УЗС 50% (5В) модуль будет видеть не середину шкалы. Для диапазона -20; 100 середина шкалы 60.

Linker1989
29.04.2021, 10:44
Правильно управлять удаленными по интерфейсу 4-20ма, а не 0-10 или 2-10 в. (вспомните один из законов дедушки Кирхго́фа), если привод не работает в этом режиме в чем я сильно сомневаюсь(инструкции не читал),рассмотрите вариант установить точный резистор 500 Ом параллельно входу .

Привод работает, проблема в некорректной обратной связи.

A.Simonov
29.04.2021, 10:58
Добрый день. Задача такая: привода управляются Модулями Вывода сигнала 4-20 через УЗС. УЗС выдаёт 0-10В. Модули ввода отслеживают входной сигнал 0-10В (0-100%). Привода выдают сигнал обратной связи 2-10В.
Проблема вот в чем. При первом включении питания при полностью открытых приводах отображается положение 100%.
С УЗС подаём задание 0В или 0%, и видим что обратная связь при полностью закрытом приводе стала 20%.
Мы в настройках модуля изменили масштаб на (-20;100). При таких настройках полностью закрытый привод выдаёт сигнал ОС 4-5%. А если с УЗС задать задание 5В (50%), то мы видим сигнал ОС 37.5%.
Как поняли мы растянули шкалу и поэтому такой результат получается.
Как сделать правильно?

Добрый день, выше дали хороший совет, немного поясню от куда он:

Если по двум точкам (x,y) построить прямую (10,100) и (2,0)
То получим такое уравнение y = 12.5x -25
И при x = 0, значение y = -25
Таким образом на модуле нижнюю границу можно задать как -25 а верхнюю 100.

А что управляет модулями ввода/вывода?
Зачем Вам УЗС если у нас есть сразу модуль аналогового выхода с сигналом 0-10В?
Не проще обрабатывать значения входа аналогового модуля в логике контроллера?

Sergej_
29.04.2021, 11:18
Привод работает, проблема в некорректной обратной связи. Масштабирование это одно ,я о другом .Правильно управлять удаленными по интерфейсу 4-20ма, а не 0-10 или 2-10 в. это же и касается обратной связи, особенно если привод достаточно далеко ,получите задание с ошибкой как на приводе, так и в значении обратной связи, за счет сопротивления проводов плюс помехи, возможно Вы этого сейчас просто не замечаете. Вскройте привод, взгляните, там должны быть переключатели режимов входа и обр.связи просто это скорей всего не задокументировано в кратком русскоязычном мануале. В данфусе это так , в аналоговом беллимо утверждать не буду ,но скорей всего так-же .

Linker1989
29.04.2021, 22:06
Добрый день, выше дали хороший совет, немного поясню от куда он:

Если по двум точкам (x,y) построить прямую (10,100) и (2,0)
То получим такое уравнение y = 12.5x -25
И при x = 0, значение y = -25
Таким образом на модуле нижнюю границу можно задать как -25 а верхнюю 100.

А что управляет модулями ввода/вывода?
Зачем Вам УЗС если у нас есть сразу модуль аналогового выхода с сигналом 0-10В?
Не проще обрабатывать значения входа аналогового модуля в логике контроллера?

Модули управляются ПЛК, узс пропускает через себя сигнал от модуля вывода, и обеспечивает ручной режим работы в случае проблем с плк или модулем.
Когда с УЗС задаём задание 5В, то и с привода идёт обратная связь 5 В. Хотя если привод управляется сигналом 0-10, то обратная связь должна быть серединой шкалы (2-10В), и равняться 6В. Но этого не происходит, значит надо изучить подробнее привод.

A.Simonov
30.04.2021, 10:59
Модули управляются ПЛК, узс пропускает через себя сигнал от модуля вывода, и обеспечивает ручной режим работы в случае проблем с плк или модулем.
Когда с УЗС задаём задание 5В, то и с привода идёт обратная связь 5 В. Хотя если привод управляется сигналом 0-10, то обратная связь должна быть серединой шкалы (2-10В), и равняться 6В. Но этого не происходит, значит надо изучить подробнее привод.


Какой-то у Вас странный привод.

Т.е. если вы на привод подадите 0 или 1В то по обратной связи вернется 2В в любом случае?
А если подаете 5В то и по обратке приходит 5В?

Ну в таком случае на модуле вы настройками это не поправите.
Пусть аналоговый модуль на ПЛК просто передает что измерил, т.е. нижняя граница 0, а верхняя 10.
А уже в самом ПЛК придется реализовать логическую обработку сигнала.