PDA

Просмотр полной версии : Отладка функциональных блоков



B.S.V
23.04.2021, 19:25
День добрый
Вопрос больше по CodeSys чем по контроллеру.
Пишу прогу на CFC. Тестирую с подключением к контроллеру ПЛК110 V1.
В главном цикле вижу как проходят сигналы, а в сделанных мной функциональных блоках - все серое и вопросики...
Можно как то увидеть что происходит внутри функциональных блоков ?
Заранее благодарен.

capzap
23.04.2021, 20:02
Может все же вопросики в функциях? Или стоит открыть экземпляр функционального блока

VaBo
23.04.2021, 20:08
В открытом экземпляре все видно, конечно, но мне помнится, что не мог поставить там точку останова.

Cs-Cs
24.04.2021, 09:52
Если я верно понял -- то при запущенной программе в ПЛК два раза нажать на блок в дереве проекта (в POU), то тогда открывается окно, где можно выбрать конкретный экземпляр этого блока для отладки.

B.S.V
24.04.2021, 10:51
Всем ОГРОМНОЕ БЛАГОДАРЮ !!!
Надо экземпляр открывать оказывается...