Вход

Просмотр полной версии : ПР100, нет питания выходов



Serega2300
13.04.2021, 10:10
Добрый день, подскажите пожалуйста, заказали два реле пр100 (Напряжение питания реле 24в). При подаче питания на один из приборов светится только один индикатор (двухцветный) зелёным цветом при этом индикатор поданного питания не горит. Прибор в Овен логик определяется и программируется. Также если подать питание и включить онлайн отладку то видно что программа работает, но входы на самом реле не работают. Что может быть?

Андрей Посохов
13.04.2021, 13:36
Добрый день, подскажите пожалуйста, заказали два реле пр100 (Напряжение питания реле 24в). При подаче питания на один из приборов светится только один индикатор (двухцветный) зелёным цветом при этом индикатор поданного питания не горит. Прибор в Овен логик определяется и программируется. Также если подать питание и включить онлайн отладку то видно что программа работает, но входы на самом реле не работают. Что может быть?

Добрый день.
А на выходы было подано внешнее питание?

melky
13.04.2021, 14:17
вХоды правильно подключены? на общий подано питание? :)

Serega2300
13.04.2021, 14:47
на входы и выходы ПРки ничего не подключено, основная проблема что не светится индикатор подключённого питания, и не щёлкают реле

Андрей Посохов
13.04.2021, 14:55
на входы и выходы ПРки ничего не подключено, основная проблема что не светится индикатор подключённого питания, и не щёлкают реле

А прибор подключен через блок питания или USB?
Сможете предоставить фото включенного прибора?

Сделайте, для простоты эксперимента, в программе Blink на выход с частотой 1 мс и поданным на его вход "not"
И послушайте релюшки.

54502

Serega2300
13.04.2021, 15:17
Прикладываю фото и скриншот программы. Релюшки молчат. На второй ПРке всё работает
Если при этом подключится по юсб в режиме отладки, то в программе можно увидеть как всё работает.

Андрей Посохов
13.04.2021, 16:13
Прикладываю фото и скриншот программы. Релюшки молчат. На второй ПРке всё работает
Если при этом подключится по юсб в режиме отладки, то в программе можно увидеть как всё работает.

Подозреваю, что это брак, и лучше обратиться в сервисный центр.

Константин_12
15.04.2021, 04:04
Blink на выход с частотой 1 мс
54502

1 сек ? на рисунке Т правильное, 1 сек