Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, работает ли ПЛК304 с библиотекой CAA Net Base Services?

Создаю два абсолютно одинаковых проекта для СПК110 и ПЛК304. В СПК110 ФБ NBS. TCP_Client работает, а в ПЛК304 почему-то нет.

Использую SP5 Patch5, версия CAA Net Base Services 3.5.3.0.

Трофимов Артем
12.04.2021, 14:29
у вас разные IP адреса клиентов на скриншотках. возможно, в этом дело

GoodLuck
12.04.2021, 14:31
у вас разные IP адреса клиентов на скриншотках. возможно, в этом дело

IP адреса верные, для СПК110 - 10.0.8.10, для ПЛК304 - 10.0.6.10.

Евгений Кислов
12.04.2021, 14:38
IP адреса верные, для СПК110 - 10.0.8.10, для ПЛК304 - 10.0.6.10.

А попробуйте для ПЛК сделать 10.0.8.10 в рамках теста.

GoodLuck
12.04.2021, 14:49
А попробуйте для ПЛК сделать 10.0.8.10 в рамках теста.

В этом случае ФБ NBS. TCP_Client не включается в работу (xActive = FALSE).

Евгений Кислов
12.04.2021, 14:50
В этом случае ФБ NBS. TCP_Client не включается в работу (xActive = FALSE).

А СПК при этом отключен? У вас нет ограничения на число клиентов для этого устройства?

GoodLuck
12.04.2021, 14:57
А СПК при этом отключен? У вас нет ограничения на число клиентов для этого устройства?

Нет, не мешает. СПК и ПЛК подключаю отдельно.

Вообще, я пишу программу для ПЛК304. Просто, ради эксперимента написала то же самое для СПК, оказалось, что на СПК, по крайней мере, этот ФБ работает.

Евгений Кислов
12.04.2021, 14:59
Нет, не мешает. СПК и ПЛК подключаю отдельно.

Вообще, я пишу программу для ПЛК304. Просто, ради эксперимента написала то же самое для СПК, оказалось, что на СПК, по крайней мере, этот ФБ работает.

Я проверю завтра на своем ПЛК304.

Евгений Кислов
13.04.2021, 08:45
У меня проблем не возникает, версия NBS та же.

54493

Но, вероятно, у меня более свежая прошивка - вы тоже можете обновить при желании у своего ПЛК:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/PLC3xx/PLC304v2.zip

GoodLuck
16.04.2021, 20:47
У меня проблем не возникает, версия NBS та же.

54493

Но, вероятно, у меня более свежая прошивка - вы тоже можете обновить при желании у своего ПЛК:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/PLC3xx/PLC304v2.zip

Спасибо за помощь. Проблема была в том, что соединение устанавливается только, если клиент физически соединение с сервером.