Просмотр полной версии : ПР200+Мастер скада 3
РусланСемей
02.04.2021, 11:45
Добрый день. Подскажите как реализовать следующую функцию. Нужно проверять связь с мастер скадой. Если есть связь, то ПР работает штатно, если нет, то программа в ПР не выполняется.
Сергей0308
02.04.2021, 12:42
Добрый день. Подскажите как реализовать следующую функцию. Нужно проверять связь с мастер скадой. Если есть связь, то ПР работает штатно, если нет, то программа в ПР не выполняется.
А если связь пропала, а затем восстановилась, программа должна сама продолжить работу или по дополнительной команде?
Короче, по команде примерно как то так:
54358
Со Скады идут значения счётчика изменяющиеся с частотой 10 Гц.
Если надо, чтобы программа сама продолжила(возобновила) работу при восстановлении связи, нужно(можно) просто падать на "Пуск" логическую единицу!
РусланСемей
05.04.2021, 05:16
программа работает по нажатию кнопки оператором. Если свзязи нет, то хоть занажимайся кнопкой программа не должна работать.
РусланСемей
05.04.2021, 05:19
А в скаде как реализовать эту функцию, пока не пойму.
Сергей0308
05.04.2021, 13:07
А в скаде как реализовать эту функцию, пока не пойму.
Я тоже не силён в Мастерскаде, но сразу нашёл и генератор и счётчик, короче, можно так сделать:
54397
Значения с выхода счётчика писать в ПР200 при посредничестве ОРС-сервера каждую секунду, насколько понимаю Мастерскада чаще не умеет!
РусланСемей
06.04.2021, 08:20
Суть понятна, поробую. Спасибо.
Сергей0308
06.04.2021, 09:42
Суть понятна, поробую. Спасибо.
Наверно проще секунды писать текущего времени, коли скада всё равно не может писать быстрей чем раз в секунду(с периодом, меньшим одной секунды)!
54407