Просмотр полной версии : NTC термистор на 10кОм и ПР200
alek4322
19.03.2021, 00:03
Доброго времени суток. Вопрос такой. Можно ли подключить NTC термистор на 10кОм к ПР200. К примеру такой 54062
maximov2009
19.03.2021, 05:49
Добрый день.
Если мне не изменяет склероз, то вход ПР200 рассчитан на измерение сопротивления до 4кОМ.
Так что скорее всего нельзя.
С уважением.
alek4322
19.03.2021, 07:09
До 4кОМ это как? Дело в том, что NTC термистор на 10кОм, это когда эти 10кОм измерены при температуре 25 градусов цельсия 54064
До 4кОМ это как? Дело в том, что NTC термистор на 10кОм, это когда эти 10кОм измерены при температуре 25 градусов цельсия 54064 Сопротивление от 0 до 4кОм измерит, соответственно в температуру что попадет в этот диапазон тоже можно пересчитать , только придется макрос делать под этот термистор, все что выше 4 кОм-нет , смотрите НСХ если этот диапазон устраивает то почему б и не поставить.
gwimplen
19.03.2021, 09:16
Сопротивление от 0 до 4кОм измерит, соответственно в температуру что попадет в этот диапазон тоже можно пересчитать , только придется макрос делать под этот термистор, все что выше 4 кОм-нет , смотрите НСХ если этот диапазон устраивает то почему б и не поставить.
В базе макросов, есть уже макрос для NTC Ссылка на макрос (http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/OnlineMacroes/Analog%20conversion/NTC.pdf)
gwimplen
19.03.2021, 09:16
Сопротивление от 0 до 4кОм измерит, соответственно в температуру что попадет в этот диапазон тоже можно пересчитать , только придется макрос делать под этот термистор, все что выше 4 кОм-нет , смотрите НСХ если этот диапазон устраивает то почему б и не поставить.
В базе макросов, есть уже макрос для NTC Ссылка на макрос (http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/OnlineMacroes/Analog%20conversion/NTC.pdf)
Сергей0308
19.03.2021, 09:29
Я так понимаю вопрос чисто теоретический, ПР200 никто в глаза не видел?!
Вообще-то ПР200 и 100 кОм измеряет, просто погрешность измерения будет больше, насколько я понимаю?!
Ревака Юрий
19.03.2021, 09:30
Если высокая точность не нужна, то можно, есть простой макрос в базе, тут
https://www.youtube.com/watch?v=pB37ALpPYnE подробности были. Можно и точнее, но понадобиться эталон и подбор коэффициентов для чуть более сложной формулы, проще pt1000 все таки.
Я так понимаю вопрос чисто теоретический, ПР200 никто в глаза не видел?!
Вообще-то ПР200 и 100 кОм измеряет, просто погрешность измерения будет больше, насколько я понимаю?!
Да, Сергей Вы правы, беру свои слова обратно по поводу невозможности измерить выше 4000 ом никогда не использовал этот режим, судил по РЭ и возможностью настройки входа в ОЛ.
Мало того и более измеряет, проверил.Подключал переменник 220 кОм, замерял тестером большой разницы не заметил. В настройках входа в ОЛ диапазон 0-4000 фиксирован, по факту выдает значение фактически подключенного. Тогда в РЭ почему пишут 0-4000 ом?, тогда следовало бы указывать как то так: от 0 до 4ком с такой- то погрешностью, с 4-до 10 с такой-то. и т. д.
Доброго времени суток. Вопрос такой. Можно ли подключить NTC термистор на 10кОм к ПР200. К примеру такой 54062
Поставь параллельно с этим термистором постоянный резистор 5,6 ком, макрос слегка подредактируй.
Поставь параллельно с этим термистором постоянный резистор 5,6 ком, макрос слегка подредактируй. Точности это не прибавит при больших значениях сопротивления термистора, и правка макроса вряд ли оправдана. До 50кОм вполне себе измеряет, может полезно окажется кому, на метрологическую точность не претендую, из интереса померил- первое значение измеренное обычным тестером , второе ПР200 (фильтр1,0 сек) 193кОм/189000, 150кОм/147700, 100кОм/99300, 50,00кОм/49990, 19,99кОм/19992, 9,93кОм/9927 Свыше примерно 50ком младшие разряды на ПР "пляшут" записал нули . Отсюда следует что до -10 вообще сносно будет.Только как помех "помогут" сложно сказать, провод от переменника до ПР 15см.