Назрела необходимость подключить незадействованные ВЭ типа "К" на ПЛК73 и МР1, но что-то возникли опасения...
Иными словами требуется подключить к этим выходам ПЛК лампы сигнализации на 24В. Например такие (https://meyertec.owen.ru/product/mt22_s13#tech) или такие (https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravlen iya/ustroystva_podachi_komand_i_signalov/knopki_pereklyuchateli_svetosignalnaya_armatura/svetosignalnaya_armatura/lampa_ad16ds_led_matritsa_d_16mm_belyy_24v_ac_dc_i ek). По току они явно не превышают допустимые значения, а ставить ещё шесть реле что-то не хочется.
Иными словами так можно?

IVM
10.03.2021, 15:55
Назрела необходимость подключить незадействованные ВЭ типа "К" на ПЛК73 и МР1, но что-то возникли опасения...
Иными словами требуется подключить к этим выходам ПЛК лампы сигнализации на 24В. Например такие (https://meyertec.owen.ru/product/mt22_s13#tech) или такие (https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravlen iya/ustroystva_podachi_komand_i_signalov/knopki_pereklyuchateli_svetosignalnaya_armatura/svetosignalnaya_armatura/lampa_ad16ds_led_matritsa_d_16mm_belyy_24v_ac_dc_i ek). По току они явно не превышают допустимые значения, а ставить ещё шесть реле что-то не хочется.
Иными словами так можно?

О каких таких опасениях речь ? Расскажите всем.

west
10.03.2021, 16:19
О каких таких опасениях речь? Расскажите всем.
Так ни в одном РЭ нет даже намёка, что так можно. Только через РП, правда там и лампы по схеме на 220В, но суть в этом.

IVM
10.03.2021, 16:26
Так ни в одном РЭ нет даже намёка, что так можно. Только через РП, правда там и лампы по схеме на 220В, но суть в этом.

Срочно прочти что такое транзисторный ключ.

west
10.03.2021, 20:36
Срочно прочти что такое транзисторный ключ.
Я в курсе, что это и более чем уверен, что по выложенной схеме индикатор будет гореть, просто смутило то, что нигде в РЭ от "Овена" (да и не только от него) этого не предлагается. Потому и спросил.

Юрий Н
10.03.2021, 22:48
просто смутило то, что нигде в РЭ от "Овена" (да и не только от него) этого не предлагается.
Что еще должно предложиться?

53913

53914

Sulfur
11.03.2021, 07:24
west
Ток выхода ПЛК 400мА
Ток потребления лампы 20мА
Если переживаете за вероятные КЗ в цепи лампы, то можно поставить предохранитель.
Лично по моему опыту в таких лампах дохнут светодиоды, но ни разу не было случая КЗ.
Диверсию, либо альтернативную точку роста рук обслуживающего персонала не рассматриваю, т.к. на все случаи защиту от дурака сделать либо невозможно, либо очень дорого.