Вход

Просмотр полной версии : ПВТ100. Выбросы измеренных значений температуры и влажности



Deemoon78
11.02.2021, 10:07
Здравствуйте! Столкнулись в эксплуатации со следующей проблемой. В холодильной камере установлен датчик ПВТ100. Измеренные данные отправляются в облако Owencloud. Время эксплуатации полгода. В последнее время появились выбросы измеренных значений температуры и влажности, независимые друг от друга, то есть в единый момент передачи данных от ПВТ в облако показание температуры адекватно, а у влажности - выброс, и наоборот.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет дать направление, куда двигаться в её решении. Заранее благодарю за помощь.

Nikita Molodtsov
11.02.2021, 15:50
Здравствуйте! Столкнулись в эксплуатации со следующей проблемой. В холодильной камере установлен датчик ПВТ100. Измеренные данные отправляются в облако Owencloud. Время эксплуатации полгода. В последнее время появились выбросы измеренных значений температуры и влажности, независимые друг от друга, то есть в единый момент передачи данных от ПВТ в облако показание температуры адекватно, а у влажности - выброс, и наоборот.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет дать направление, куда двигаться в её решении. Заранее благодарю за помощь.

Добрый день. Подскажите по какому выходу и через какое устройство считываются показания?
На представленных фотографиях указаны разные даты, можете прислать график с одного времени чтобы сравнить данные температуры и влажности?

Rao Shaheryar
12.02.2021, 07:29
Hi, Higher humidity results in lower NOx emissions. Historically, the impact of ambient temperature and humidity on emissions was of, The hourly ambient conditions were derived from data recorded at monitors. Humidity is the measure of the amount of moisture in the air. A psychrometer is an example of a hygrometer. A psychrometer uses two thermometers to measure relative humidity; one measures the dry-bulb temperature and the other measures the wet-bulb temperature.

Вячеслав Михайлович
12.02.2021, 12:14
Hi, Higher humidity results in lower NOx emissions. Historically, the impact of ambient temperature and humidity on emissions was of, The hourly ambient conditions were derived from data recorded at monitors. Humidity is the measure of the amount of moisture in the air. A psychrometer is an example of a hygrometer. A psychrometer uses two thermometers to measure relative humidity; one measures the dry-bulb temperature and the other measures the wet-bulb temperature.

this is clear to the goat (это козе понятно)

kon48
12.02.2021, 15:08
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет дать направление, куда двигаться в её решении. Заранее благодарю за помощь.
Проблема чисто техническая, случайности нет. Надо искать причину. Если не удалось установить причину то программная фильтрация (фильтры скользящего сглаживания, робастные фильтры скользящего сглаживания, медианные фильтры Тьюки и т.д.).
Для примера привожу результаты регистрации параметра без фильтрации и после фильтрации.5346953470

IVM
12.02.2021, 15:34
Проблема чисто техническая, случайности нет. Надо искать причину. Если не удалось установить причину то программная фильтрация (фильтры скользящего сглаживания, робастные фильтры скользящего сглаживания, медианные фильтры Тьюки и т.д.).
Для примера привожу результаты регистрации параметра без фильтрации и после фильтрации.5346953470

Не вижу сколь-нибудь значимого эффекта от фильтрации. Выбросы никуда не делись. Амплитуда импульсов слегка стала меньше. Это не фильтрация, а одно название.

kon48
12.02.2021, 15:42
Не вижу сколь-нибудь значимого эффекта от фильтрации. Выбросы никуда не делись. Амплитуда импульсов слегка стала меньше. Это не фильтрация, а одно название
Полностью согласен.

Deemoon78
16.02.2021, 16:15
На представленных фотографиях указаны разные даты, можете прислать график с одного времени чтобы сравнить данные температуры и влажности?
Здравствуйте, Никита.
С датчика ПВТ100 данные сохраняются на МСД200, а с МСД200 через шлюз - в облако Owencloud.
График из облака прикрепляю.