PDA

Просмотр полной версии : Помощь в построении весового дозатора на ПР-200



LeX_Ek
29.01.2021, 11:16
Добрый день, уважаемые специалисы.

Имею программируемое реле ПР-200 и модуль аналогового ввода МВ-110.

Задумка следующая - превратить все это "хозяйство" в весовой дозатор.

Прочитав кучу информации немного не доходит, как "тарировать" программно. Алгоритм работы должен быть следующий - выбирается одна из трёх программ (соответствующим переключателем и подачей дискретного сигнала на входы 1..3 реле), в соответствии с активным входом происходит выбор необходимой дозировки. Вес на платформе должен отличаться от нуля (тут все просто,- делаем функцией сравнения), нажимается кнопка "начало дозирования" (вход 4), текущее значение веса тары "запоминается", открываются 2 клапана дозирования (так сказать грубая дозировка), по достижении определенного уровня один из клапанов закрывается и остается открытым один, выполняя финишное дозирование, соответственно, по достижении необходимого нам веса закрывается и второй клапан.

Прошу направить в правильном направлении, как хотя бы это "запоминание" тары выполнить.

Заранее премного благодарен.

По самые по...
29.01.2021, 11:57
Добрый день, уважаемые специалисы.

Имею программируемое реле ПР-200 и модуль аналогового ввода МВ-110.

Задумка следующая - превратить все это "хозяйство" в весовой дозатор.

...

Прошу направить в правильном направлении, как хотя бы это "запоминание" тары выполнить.

Заранее премного благодарен.

Правильным направлением будет обратиться с технологическими подробностями процесса в профильную контору и приобрести соответствующий весоизмерительный преобразователь.

Sulfur
29.01.2021, 12:01
Создается переменная, например Tara.
По фронту нажатия 4 делаем Tara:=Ves.
Включаем оба клапана, клапан 1 работает до условия Ves>= 0.85*( Tara+Doza), клапан 2 работает до условия Ves>= Tara+Doza.
На время работы дозирования (например клапан 2) желательно сделать блокировку нажатия 4.

SA104
29.01.2021, 15:47
"я его слепила, из того, что было.. (С)" :)
начните с вопроса, возможно ли с помощью МВ-110 увидеть сигналы с тензодатчиков..

LeX_Ek
29.01.2021, 16:53
Я вижу не сигнал с тензодатчика, а числовое значение веса, находящегося на платформе! Этого более, чем достаточно.

OlegM
29.01.2021, 18:08
Я вижу не сигнал с тензодатчика, а числовое значение веса, находящегося на платформе! Этого более, чем достаточно.

А контроллер тоже видит это значение?

Василий Кашуба
29.01.2021, 18:25
Я вижу не сигнал с тензодатчика, а числовое значение веса, находящегося на платформе! Этого более, чем достаточно.
Посмотрите в этом напрвылении.

игорь68
30.01.2021, 12:22
Здесь уже обсуждали весовой дозатор для смолы. У вас по ТЗ клапана. Первое что мы дозируем. От этого будет зависть выбор железа. И от этого будет зависть выбор алгоритма.
По вашему мы тарируем каждую дозу.
Потом сравниваем вес тары с весом дозы.
Открываем два клапана. Потом ловим уставку "почти доза". И перекрывам один клапан. Добираем " дозу" вторым клапаном. Стоп работа. Убераем ёмкость с дозой. Круг повторяем. Я правильно вас понял.
1)что делать с вашим "материалом " что остался в трубах. Это первое что нужно учесть при написании алгоритма

Павел Братковский
01.02.2021, 08:22
Имею программируемое реле ПР-200 и модуль аналогового ввода МВ-110.

на пр 200 и стороннем модуле для ТД делал примитивные проходные весы для определения производительности потока и массы пройденного потока, по сей день работают, народ устраивает..... если "попыхтеть" задача вполне реализуемая.


Прошу направить в правильном направлении, как хотя бы это "запоминание" тары выполнить.

не пойму зачем тару запоминать, ее достаточно обнулить....

53302