Вход

Просмотр полной версии : Подключение к ТРМ251-Щ1.РРР твердотельного реле.



om-andrej
20.01.2021, 16:48
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как подключить к ТРМ 251-Щ1.РРР , 2018 г.в твердотельного реле,для муфельной печи.

Ollema
20.01.2021, 21:14
Вообще то для твердотельного реле надо было брать прибор не с релейным выходом, а спец. для ТТР. Но можно выпаять реле и с катушки вывести на контакты. Или запитать через контакты реле, но нужен будет тогда блок питания.

Федор Назаров
21.01.2021, 14:56
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как подключить к ТРМ 251-Щ1.РРР , 2018 г.в твердотельного реле,для муфельной печи.

Добрый день, а какая модель твердотельного реле?

Sulfur
21.01.2021, 19:20
om-andrej
самый простой способ - удалить одно реле (например реле выхода, который может работать в ПИД-режиме), поставить перемычки с "катушечных" контактов на "контактные". Другими словами - сигналом управления для ТТР будет служить напряжение, ранее подававшееся на катушку реле выходного канала.
Обязательные условия:
1. ТТР должно быть с дискретным управлением 3...30 VDC.
2. К контактам модернизированного выхода не должно подключаться ничего, кроме собственно ТТР.
3. К контактам модернизированного выхода не должно подключаться более трех ТТР в параллель по управлению.

om-andrej
21.01.2021, 22:17
53134
53135

om-andrej
21.01.2021, 22:22
На сколько я понимаю вместо реле нужно впаять перемычку и 100 Ом резистор.Буду очень признателен если на фото кто ни будь это нарисует и укажет где на выходе на ТТР будет + и -.

om-andrej
21.01.2021, 22:24
Маркировка реле установленного в ТРМ251- omron g2rl-1-e 5vdc 16a/250v.

om-andrej
21.01.2021, 22:41
ТТР планирую ставить вот такое
53136
C3 — 2.7 нФ 50 Вольт.
C4 — 0.047 мкФ 630 Вольт.
R3 — 330 Ом 0.5 Ватт.
R4 — 470 Ом 2 Ватта.
R5 — 47 Ом 5 Ватт.
R6 — 470 кОм 0.25 Ватт.
R7 — варистор TVR12471, или подобный.
D3 — диод 1N4007.
T1 — симистор ВТА 41

Sulfur
22.01.2021, 07:39
om-andrej
Зачем изобретать велосипед? Есть уже готовые решения, например Кипприбор HD-4044.ZD3 (https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2). К ним нужен радиатор.
Мощность и напряжение печки какие?

На сколько я понимаю вместо реле нужно впаять перемычку и 100 Ом резистор.
Если применять HD-4044.ZD3 или подобные, то никакого резистора не нужно.
Делается вот так:
53137

Вот фото реальной модернизации. Прибор не Овен, но это не важно. В приборе реле стояло в колодке, просто удалил и поставил перемычки. С десяток таких модернизированных приборов уже два года работает на установке с многозонным нагревом.
53138

om-andrej
22.01.2021, 08:20
Мощность и напряжение печки какие?
3.5 кВт/220В.
Если установить перемычки как нарисовано то где на выходе будет + и -?
Зачем изобретать велосипед?-Тяжелое финансовое положение...
Большое спасибо за помощь.

Sulfur
22.01.2021, 08:47
где на выходе будет + и -?
Прибор включается, делается так, что бы выход был активным, на контактах измеряется напряжение обычным мультиметром, им же и определяется полярность.

Тяжелое финансовое положение...
Рассыпуха из вашего предложения будет стоить сопоставимо, плюс трудозатраты на изготовление. Да и надежность тоже под вопросом. А ТТР предложенное мною - надежное и проверенное годами решение.

3.5 кВт/220В.
Примерно 16А тока. HD-4044.ZD3 хватит с хорошим запасом по мощности. Менее мощные ставить не рекомендую, т. к. 40 - это максимально допустимый ток. Номинальный максимальный рабочий у данных реле 30А. Радиатор обязателен.

om-andrej
22.01.2021, 10:14
Sulfur спасибо большое за помощь.
Очевидные вещи в виде поиска полярности мультиметром вылетели из головы...