Newcomer
18.01.2021, 16:12
Добрый день.

В проекте для ПР200 использовал макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M). При кипящей воде на дисплее отображается 80 градусов. Откуда такая дикая погрешность и как это можно поправить ?

Сергей0308
18.01.2021, 16:20
Добрый день.

В проекте для ПР200 использовал макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M). При кипящей воде на дисплее отображается 80 градусов. Откуда такая дикая погрешность и как это можно поправить ?

Замечательно! Макрос Вы назвали, какой используете, может и про датчик чего скажете или букв не видно?
Или это загадка такая, своеобразная?

Ollema
18.01.2021, 16:33
Неужели термопара? :D Предполагаю раз макрос 50М, то и датчик должен быть таким же.
Подключали по 3-х проводной схеме?

Newcomer
18.01.2021, 16:39
Неужели термопара? :D Предполагаю раз макрос 50М, то и датчик должен быть таким же.
Подключали по 3-х проводной схеме?

Датчик ТСМ 50М. В ПР200 нет трехпроводной схемы.

Ревака Юрий
18.01.2021, 16:39
На самом деле для 50М для получения такой погрешности разница в сопротивлении должна быть около 4.2 Ом, но так как значение в меньшую сторону, возможно что-то не так настроено, так как если провода подводящие длинные, то погрешность должна быть в +, опишите по точнее установку, длина, маркировка датчика, можно измерить сопротивление мультиметром при этом, и сравнить с тем что меряет ПР200.

Newcomer
18.01.2021, 16:40
Нормально что вас смущает может вы в Альпах в палатке мереть.

Тут вообще ничего не понял.

Ревака Юрий
18.01.2021, 16:40
Датчик ТСМ 50М. В ПР200 нет трехпроводной схемы.

Можно задействовать второй каналAI но проще взять Pt1000 если возможно конечно заменить.

Newcomer
18.01.2021, 16:42
На самом деле для 50М для получения такой погрешности разница в сопротивлении должна быть около 4.2 Ом, но так как значение в меньшую сторону, возможно что-то не так настроено, так как если провода подводящие длинные, то погрешность должна быть в +, опишите по точнее установку, длина, маркировка датчика, можно измерить сопротивление мультиметром при этом, и сравнить с тем что меряет ПР200.

А при правильной настройке какая максимальная погрешность может быть ?

Newcomer
18.01.2021, 16:46
В настройках как можно ошибиться. Сопротивление проводов задал 5 Ом.

Ревака Юрий
18.01.2021, 16:47
А при правильной настройке какая максимальная погрешность может быть ?

Все зависит от длины кабеля и диапазона измерения, но вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34259 коллеги пишут, что погрешность может быть большая, я на длинных линиях с такими датчиками не сталкивался, но 50М это свмый плохой вариант для ПРов.

Newcomer
18.01.2021, 16:48
Можно задействовать второй каналAI но проще взять Pt1000 если возможно конечно заменить.

Датчики закуплены, других нет. Свободных каналов AI то же нет. Чую без нормирующего преобразователя не обойтись.

Ревака Юрий
18.01.2021, 16:49
В настройках как можно ошибиться. Сопротивление проводов задал 5 Ом.

По идее сложно, но скажите наконец длину кабеля, обозначение датчика и какое сопротивление при 100 в ПР при этом.

Ревака Юрий
18.01.2021, 16:50
В настройках как можно ошибиться. Сопротивление проводов задал 5 Ом.

А по факту оно какое?

Newcomer
18.01.2021, 16:52
А по факту оно какое?

А неточное задание сопротивления проводов сильно на показания может влиять ? Я пока сопротивление проводов от балды;) задал.

Newcomer
18.01.2021, 16:56
А по факту оно какое?

Мерить надо сопротивление одинарного провода и это значение забить в макрос ?

Ревака Юрий
18.01.2021, 17:04
А неточное задание сопротивления проводов сильно на показания может влиять ? Я пока сопротивление проводов от балды;) задал.

Ну я же привел пример, чем ниже по сопротивлению датчик, тем больше влияет сопротивление подводящих кабелей, для 50 погрешность в 5 Ом это +-23,5° при 0°С, для Pt1000 5Ом это +- 1.28°C.

Ревака Юрий
18.01.2021, 17:05
Мерить надо сопротивление одинарного провода и это значение забить в макрос ?

Удвоенное, у Вас же 2 подводящих провода.

Newcomer
18.01.2021, 17:06
Термометр сопротивления ДТС054-50М.В3.80/2.Ехi-Т5

Newcomer
18.01.2021, 17:09
Все зависит от длины кабеля и диапазона измерения, но вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34259 коллеги пишут, что погрешность может быть большая, я на длинных линиях с такими датчиками не сталкивался, но 50М это свмый плохой вариант для ПРов.

А у ОВЕН при проверке макроса с термометром 50М какая погрешность получалась ?

Ревака Юрий
18.01.2021, 17:21
А у ОВЕН при проверке макроса с термометром 50М какая погрешность получалась ?

Есть заявленная точность на канал измерения, сами макросы никак не испытываются, если речь об официальных протоколах.

Newcomer
18.01.2021, 17:24
Есть заявленная точность на канал измерения, сами макросы никак не испытываются, если речь об официальных протоколах.

Как так. После разработки макроса вы его не проверяли с датчиком 50М на предмет погрешности ?

Ревака Юрий
18.01.2021, 17:36
Как так. После разработки макроса вы его не проверяли с датчиком 50М на предмет погрешности ?

А что его проверять, это чистая математика, можно открыть и в режиме симуляции все варианты проверить, что я Вам и привел на примере 50М и Pt1000.

Андрей Посохов
18.01.2021, 20:19
Все нормально ребята а вот ПЛК150 ведет себя с ТСМ 50М лучше всех стабильно.

Вы сравниваете совершенно разные типы входов. Тут диапазон изначально 0...4000 Ом и не рассчитан на высокоточные измерения с низкоомными датчиками.
В ПЛК150 же датчик поддержан на уровне прошивки.

Ollema
18.01.2021, 23:02
Если используете 50 Ом датчик, то используете всего 1.25 процента полной шкалы прибора (4000 Ом). О какой точности вы говорите в таком случае?! Да еще не трехпроводная схема... Знаю одних, там такое стоит и работает. С дикой погрешностью. Но людям нравится :)

Юрий Н
19.01.2021, 08:56
У макроса же есть вход коррекции? В чем проблема то записать еще одну уставку?
Я корректировал прям на месте, контролируя температуру другим прибором. Все работает.
Какая то высосанная из пальца проблема....

Сергей0308
19.01.2021, 09:45
И у ПР200 как бы не один аналоговый вход, логично задействовать второй для компенсации сопротивления проводов!
Но сначала датчик проверить, не раз публиковались таблицы сопротивлений, соответствующие температуре и в интернете найти можно без проблем!

https://kipservis.ru/datchiki_temperatury/tablici_nsh.htm

Newcomer
19.01.2021, 11:31
У макроса же есть вход коррекции? В чем проблема то записать еще одну уставку?
Я корректировал прям на месте, контролируя температуру другим прибором. Все работает.
Какая то высосанная из пальца проблема....

Вы под еще одной уставкой понимаете сопротивление соединительных проводов ? Все бы ничего, но сопротивление соединительных проводов величина не постоянная, она зависит от окружающей температуры. Зачем ОВЕН сделал такой большой диапазон измерения сопротивления 0...4000 Ом ?

Юрий Н
19.01.2021, 11:55
Зачем ОВЕН сделал такой большой диапазон измерения сопротивления 0...4000 Ом ?
Потому что окромя ТСМ 50м существуют и другие..

Ollema
20.01.2021, 21:22
ТСМ4000 существует?

capzap
20.01.2021, 21:39
ТСМ4000 существует?

возможно ведь и другие датчики подключать не только медные 53112

Ревака Юрий
20.01.2021, 21:57
ТСМ4000 существует?

Такой нет, но существует, и один из наиболее подходящих для ПР, pt1000, рабочий диапазон которого по сопротивлению от 185 до 3904 отсюда и диапазон 0-4000.

Ollema
21.01.2021, 21:12
Спасибо, понял.