Просмотр полной версии : Использование ПР200 в качестве шлюза между сетями Modbus
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли на ПР200 решить следующую задачу. Нужно передать значение в формате с плавающей запятой из одной сети Modbus в другую сеть Modbus. Причём ПР200 должно быть в обоих сетях слэйвом. В первой сети происходит запись переменной, а во второй сети - чтение данной переменной. Соответственно реле должно иметь два порта RS485.
Ревака Юрий
11.01.2021, 14:44
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли на ПР200 решить следующую задачу. Нужно передать значение в формате с плавающей запятой из одной сети Modbus в другую сеть Modbus. Причём ПР200 должно быть в обоих сетях слэйвом. В первой сети происходит запись переменной, а во второй сети - чтение данной переменной. Соответственно реле должно иметь два порта RS485.
В принципе можно, два порта настроить слейвом, адресное пространство будет общее для сетевых регистров.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли на ПР200 решить следующую задачу. Нужно передать значение в формате с плавающей запятой из одной сети Modbus в другую сеть Modbus. Причём ПР200 должно быть в обоих сетях слэйвом. В первой сети происходит запись переменной, а во второй сети - чтение данной переменной. Соответственно реле должно иметь два порта RS485.
Запросто!
Сетевые переменные в обоих слейвах ПРки находятся в одной и той же физической памяти, т.е. являются зеркалом друг друга.
Даже программировать ничего не надо.
Достаточно создаёте список переменных в одном слейве.
Спасибо за ответы! А может есть у кого-нибудь свободное время и свободное реле, чтобы проверить это практически.
Тут и проверять нечего ,все работать будет как часы . Если не будет подарю вам ПР200
Спасибо за ответы! А может есть у кого-нибудь свободное время и свободное реле, чтобы проверить это практически.У меня работает несколько лет. Для согласования скоростей шин.
У меня работает несколько лет. Для согласования скоростей шин.
А у вас ПР200 именно по обоим портам настроено слэйвом?
Серёга Букашкин
13.01.2021, 10:19
Даже не сомневайтесь. Добавлю что слейвы можно читать не только порегистрово, но и массивом, если мастер это может. Красиво будет если будете давать импульс на светоиндикаторы ПР200 (зелёный и красный) при каждом сеансе обмена в каждой сети. Тогда сразу виден темп обмена по обоим сетям.