kirill_bykov
04.12.2020, 17:08
Есть ли какие либо подводные камни этой связки. Приборы не видят друг друга. Ничего вроде не перепутал - порт на пр200 верный, сетевые настройки совпадают, адрес прибора верный. А и Б не перепутаны. Подскажите в чем может быть проблема ?

Sulfur
05.12.2020, 11:50
kirill_bykov
Проверье здесь:
52337
Иногда они забывают снять перемычку, прибор работает только на заводских настроек, хотя конфигуратор прописывает и запоминает пользовательские.

kirill_bykov
05.12.2020, 22:31
Спасибо за ответ, но с перемычкой тоже все в порядке, она снята, хотя и на заводских настройках я подключится тоже пробовал и ожидаемо безуспешно т.к. на заводских настройках протокол соединения у МУ110 стоит ОВЕН, который не поддерживает ПР200

Ревака Юрий
06.12.2020, 00:20
Есть ли какие либо подводные камни этой связки. Приборы не видят друг друга. Ничего вроде не перепутал - порт на пр200 верный, сетевые настройки совпадают, адрес прибора верный. А и Б не перепутаны. Подскажите в чем может быть проблема ?

Странно, почему эта тема в курилке, ну ладно, если используются готовые шаблоны, и предполагаем что в настройках проблем нет, то основные "грабли" джампера на сетевой плате ПР, по умолчанию они в режиме slave, а нужен master.

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978