Просмотр полной версии : Трудности с нормирующим преобразователем НПТ-3
Автовазов
22.11.2020, 02:02
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой, установил НПТ-3 на термопару, около года все работало отлично, а совсем недавно НПТ-3 начал показывать отрицательное значение температуры, при этом показатели температуры прыгают на десятки градусов, если просматривать информацию через конфигуратор. Пробовал перенастраивать масштаб датчика, менять датчик температуры на другой, но НПТ-3 все равно показывает отрицательные значения температуры и значение нестабильное и постоянно изменяется. Подскажите что может быть с НПТ-3 и как его восстановить?
Автовазов
23.11.2020, 12:58
НПТ-3 даже без подключенного датчика показывает через программу конфигуратор значение температуры и тока, при этом значение постоянно изменяется условно от 0 до 70 грудусов и ток соответственно тоже. Если коненчо в качестве датчика используется термопара, если записывать как термосопротивление, то показывает аварию и ток 22мА. Я конечно понимаю, что вероятнее всего модуль НПТ-3 вышел из строя, но мне интересна причина такой поломки, чтоб при замене нормирующего преобразователя подобное не повторилось. Надеюсь мне ответят или направят в нужном направлении.
Сергей0308
23.11.2020, 13:46
Как датчик установлен, какая измеряемая температура? Температура НПТ-3 не превышает 85 °C?
Как датчик установлен, какая измеряемая температура? Температура НПТ-3 не превышает 85 °C?
К чему эти вопросы ? Предельно ясно что НПТ-3 накрылся.
Сергей0308
23.11.2020, 15:52
К чему эти вопросы ? Предельно ясно что НПТ-3 накрылся.
Неплохо бы выяснить(во избежании повторения) преобразователь вышел из строя из-за заводского брака или нарушения режима эксплуатации, а то всякое бывает!
Автовазов
23.11.2020, 22:18
Как датчик установлен, какая измеряемая температура? Температура НПТ-3 не превышает 85 °C?
Датчик установлен в печи, температура доходит до 550 градусов, датчик термопара ХА. Работало все с 2018 года, проблем не знал, на печи стоит 8 таких датчиков с НПТ-3. А тут вдруг система в которой этот датчик стоит заругалась на ошибку. Проверяя все выяснил, что неисправен НПТ-3. Самое интересное, что заменил его на новый и через пару дней новый НПТ-3 тоже вышел из строя. Вот мне и непонятно, что могло случиться! Как я понимаю, если неисправен датчик (термопара) он же не может вывести из строя нормирующий преобразователь, значит остается либо кабель, либо контроллер. Может подобное встречалось в практике?
Если новый НПТ-3 тут же вылетел, то дело скорее всего не в НПТ-3. Возможно на корпус термопары попадает высокое напряжение. У вас заземление печи случайно не отвалилось ?
Автовазов
04.12.2020, 10:56
В результате всех мероприятий было выявлено, что НПТ-3 выходят из строя по причине каких-то повышенных наводок на провод подключения. Только изменив маршрут прокладки кабеля нам удалось избавится от причины выходов из строя НПТ. Просто в голову не укладывалось как это все работало 2 года без сбоев, а потом пошли наводки и система начала глючить, при том что рядом ничего не менялось.
Сергей0308
04.12.2020, 11:10
В результате всех мероприятий было выявлено, что НПТ-3 выходят из строя по причине каких-то повышенных наводок на провод подключения. Только изменив маршрут прокладки кабеля нам удалось избавится от причины выходов из строя НПТ. Просто в голову не укладывалось как это все работало 2 года без сбоев, а потом пошли наводки и система начала глючить, при том что рядом ничего не менялось.
Так может у вас кабель неэкранированный?
Александр86
13.05.2023, 08:13
Добрый день. Очень похожа проблема.
Стоит 6 термопар на всём протяжении печи. Через четыре дня вышли из строя 3. температуры прыгают от -80 до 400 (термопара К 0..1300) причем сломаны те у которых температура была в районе 500-900 , а остальные в порядке. Причем одна начала сбоить на второй день, немного но признаки были. Чтобы не говорили на счет неэкранированности - термопары в керамическом чехле и полностью изолирована от корпуса печи, а так же хорошо теплоизолированы. Все провода лежат в отдельном лотке. что исключает наводку от внешних цепей, так же в пользу этого говорит, что вышли только три преобразователя из шести (провода все лежат рядом) . Вот отсюда делаю и о том что читал выше, делаю вывод - преобразователи выходят из строя по причине некачественных комплектующих или некачественного изготовления. так что ждем выхода из строя остальных трёх. Акты дефектации составлены и все передано другим отделам.
Думайте товарищи.
Юлия Лукина
15.05.2023, 10:33
Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам на почту support@owen.ru с указанием моделей датчиков и модели прибора, к которому их подключаете.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot