Вход

Просмотр полной версии : ОВЕН ПД-150ДИВ200П помогите разобраться! Не работает коррекция нуля.



Алексей КИПОВЕЦ
17.11.2020, 16:23
Добрый день, уважаемые специалисты форума. В настоящий момент есть в наличии преобразователь низкого давления ОВЕН ПД-150ДИВ200П. Планирую применить данный прибор в качестве замены напоромеров НМП-52 на газовом котле. При проверке прибора "на столе" не работает коррекция нуля. Прибор при не подсоединенном штуцере (атмосферное давление) показывает 10,2 Па или 0,1 мм. вод. ст. При попытке установить пользовательскую коррекцию нуля на нижнем дисплее загорается UST0, а на верхнем дисплее кратковременно появляются нули, а затем вновь появляются показания 10,2 Па или 0,1 мм. вод. ст. Подскажите может я что то не так делаю...вхожу в режим при помощи одновременного нажатия клавиш "вверх" и "вниз", а дальше на нижнем дисплее загорается UST0, а на верхнем дисплее кратковременно появляются нули, а затем вновь появляются показания 10,2 Па или 0,1 мм. вод. ст.

Alexey_Palich
17.11.2020, 17:26
10 па = 1мм вод.ст

Алексей КИПОВЕЦ
17.11.2020, 17:36
Это понятно, но почему я не могу выставить пользовательскую установку нуля. На АГАВАХ как то проще все

Алексей КИПОВЕЦ
17.11.2020, 17:37
Может я что то упускаю. Неужели никто с ним не работал еще?

Сергей0308
17.11.2020, 18:12
Добрый день, уважаемые специалисты форума. В настоящий момент есть в наличии преобразователь низкого давления ОВЕН ПД-150ДИВ200П. Планирую применить данный прибор в качестве замены напоромеров НМП-52 на газовом котле. При проверке прибора "на столе" не работает коррекция нуля. Прибор при не подсоединенном штуцере (атмосферное давление) показывает 10,2 Па или 0,1 мм. вод. ст. При попытке установить пользовательскую коррекцию нуля на нижнем дисплее загорается UST0, а на верхнем дисплее кратковременно появляются нули, а затем вновь появляются показания 10,2 Па или 0,1 мм. вод. ст. Подскажите может я что то не так делаю...вхожу в режим при помощи одновременного нажатия клавиш "вверх" и "вниз", а дальше на нижнем дисплее загорается UST0, а на верхнем дисплее кратковременно появляются нули, а затем вновь появляются показания 10,2 Па или 0,1 мм. вод. ст.

Посмотрите картинку в РЭ, неужели по этому поводу у кого-то нужно спрашивать, там да же картинка есть!

52060

Алексей КИПОВЕЦ
17.11.2020, 18:16
Так я вот по это картинке и делал. Сначала в рабочем режиме нажимаю одновременно клавиши "вверх" и "вниз" на нижнем дисплее отображается UST0, а на верхнем дисплее кратковременно появляются нули, а затем вновь появляются показания 10,2 Па или 0,1 мм. вод. ст. У меня получается не запоминаются нулевые значения. И как с этой корректировкой связан п.п. меню Р2.15?

Сергей0308
17.11.2020, 18:20
Так я вот по это картинке и делал. Сначала в рабочем режиме нажимаю одновременно клавиши "вверх" и "вниз" на нижнем дисплее отображается UST0, а на верхнем дисплее кратковременно появляются нули, а затем вновь появляются показания 10,2 Па или 0,1 мм. вод. ст. У меня получается не запоминаются нулевые значения. И как с этой корректировкой связан п.п. меню Р2.15?

Там разве так указано? А "Ввод" кто будет нажимать в течении 10 секунд?!

Алексей КИПОВЕЦ
17.11.2020, 18:22
Так вод я так и делаю. Зажимаю одновременно клавиши "вверх" и "вниз" на нижнем дисплее отображается UST0, а на верхнем дисплее кратковременно появляются нули на несколько секунд, а затем вновь появляются показания 10,2. Потом нажимаю ввод и он просто выходит в режим измерения... Могу видео приложить

Сергей0308
17.11.2020, 18:24
Так вод я так и делаю. Зажимаю одновременно клавиши "вверх" и "вниз" на нижнем дисплее отображается UST0, а на верхнем дисплее кратковременно появляются нули на несколько секунд, а затем вновь появляются показания 10,2. Потом нажимаю ввод и он просто выходит в режим измерения... Могу видео приложить

Тогда так и нужно написать, а не вводить народ в заблуждение!

Не забудьте написать что было и как поправили!