Просмотр полной версии : ПР200 Срабатывани е выходных реле при отключении питания
Павел_оэкс
14.11.2020, 14:18
При отключении питания (24В) несколько выходных реле ПР200 кратковременно замыкаются. Чем это может быть вызвано?
При подаче питания такого нет.
По самые по...
14.11.2020, 15:01
Проверяйте подключения входных сигналов и как они запитаны. Отключение питания - это аварийный процесс и последствия этого режима надо устранять системными мерами, например - очередность отключения.
Скорее всего у ва так логика написана, а при выключении питания заряда конденсаторов в реле хватает поработать дольше, чем остальные внешние цепи. А 1-2 секунды это грубо 10-20 сканов программы.
Сергей0308
14.11.2020, 17:29
Совсем недавно обсуждали как зафиксировать или выключить или задать безопасное состояние всем выходам: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33859
Странное поведение, так как если у вас несколько реле на выходе и они включены, они разрядят емкости в БП в два счета, а у вас, по словам происходит именно включение кратковременное реле при отключении питания.... такого в принципе не должно быть
если ПРка на 24В, то ее может питать приличный по жирности БП. в итоге у человека, скорее всего пропадают сигналы по входам раньше, чем БП разряжается, а дальше активируются реле по логике программы и все уже окончательно тухнет.