PDA

Просмотр полной версии : Modbus и ПР 200



svbambr
26.10.2020, 19:25
Сделал, хотя меня тут и отговаривали, автоматизацию водоснабжения дачного домика на основе ПР 200.Я в этих делах новичок, не судите строго.
Все началось с того, что установил гидроаккумулятор на 200 л из нержавейки в колодец, верх чуть ниже глубины промерзания на, а ниже его датчик давления.
Ну а за одно, подсистему автоматической промывки фильтров, подсистему отключения на зиму (вся вода сливается авоматически, и продувается сжатым воздухом) и если все уехали в теплое время года, а также подогрев элементов системы в проблемных местах( если на улице зима, а в домике живут и тепло) и всякие мелочи типа отправки и приемки SMS для контроля и управления.

Подумываю о развитии системы. В центре этого безобразия у меня ПР 200, естественно в режиме master. В него имплантировано два модуля modbus, один опрашивает датчики и кнопки, второй свободен. В будущем хочу такую архитектуру системы под каждый узел, например, водоснабжение, электрическое отопление и т.п. свою релюшку ПР 200, работающую в режиме master по отношению к девайсам которыми она управляет, а со всех таких релюшек второй интерфейс modbus в режиме slave связать с центральной ПР 200, которая будет приглядывыать за всеми подчиненными релюшками и управлять ими?

Возможно ли так (не нашел запрета в документации)? И как это делается правильно может что-то другое нужно из продукции ОВЕН и софта?

K123
26.10.2020, 20:49
Возможно ли так (не нашел запрета в документации)? И как это делается правильно может что-то другое нужно из продукции ОВЕН и софта?

Настраивая первый 485 порт, вы выставили на нем режим Master. Настраивая второй порт - выставите режим Slave и на этом все.

K123
26.10.2020, 20:53
два модуля modbus, один опрашивает датчики и кнопки, второй свободен.

Что за модные кнопки, которые по Modbus опрашиваются?

svbambr
26.10.2020, 21:45
Кнопки...
https://russian.alibaba.com/product-detail/4-way-12v-dc-rs485-modbus-protocol-smart-hotel-light-touch-switch-60477583851.html

svbambr
26.10.2020, 21:46
Настраивая первый 485 порт, вы выставили на нем режим Master. Настраивая второй порт - выставите режим Slave и на этом все.
Спасибо, куплю еще пару релюх и буду пробывать.