PDA

Просмотр полной версии : работа ПР100 и ИПП 120



GREGORY64
16.10.2020, 08:57
ПР - слейв, ИПП - мастер. Как тупо передать со входа реле на экран панели?Когда завожу сетевую переменную, в панели автоматически выскакивает булевая с адресом регистра 0.А в ПР 100 - целочисленная, с адресом 512.На булевую исправить нельзя, не поддерживается в режиме слейв. Пробовал в панели ставить адрес 512 - ничего не меняется. Что не так?

Ревака Юрий
16.10.2020, 09:14
ПР - слейв, ИПП - мастер. Как тупо передать со входа реле на экран панели?Когда завожу сетевую переменную, в панели автоматически выскакивает булевая с адресом регистра 0.А в ПР 100 - целочисленная, с адресом 512.На булевую исправить нельзя, не поддерживается в режиме слейв. Пробовал в панели ставить адрес 512 - ничего не меняется. Что не так?

Добрый день. Вот пример работы ИПП120 и ПР100 https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk

GREGORY64
16.10.2020, 14:27
Добрый день. Вот пример работы ИПП120 и ПР100 https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk

В примере не все наглядно. Например, непонятно в каком случае сетевая переменная передается старшим байтом вперед, а в каких нет. ...Ну, не в этом дело.
Я тупо подключил ко входу DI1 сетевую переменную( через преобразователь в целочисленное значение) И вывел через эту же сетевую переменную с обратным преобразованием в Булевую выходную переменную на экран ИПП120. Никакой реакции, регистры везде указал 512, галочку "старшим байтом вперед" убирал... Можно Ваш пример такого простейшего проекта?

Ревака Юрий
16.10.2020, 15:22
В примере не все наглядно. Например, непонятно в каком случае сетевая переменная передается старшим байтом вперед, а в каких нет. ...Ну, не в этом дело.
Я тупо подключил ко входу DI1 сетевую переменную( через преобразователь в целочисленное значение) И вывел через эту же сетевую переменную с обратным преобразованием в Булевую выходную переменную на экран ИПП120. Никакой реакции, регистры везде указал 512, галочку "старшим байтом вперед" убирал... Можно Ваш пример такого простейшего проекта?

Вам еще нужно с Modbus настройками разобраться, тут https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA есть основные моменты, ничего не сказано про адрес, скорость совпадают ли они в мастере и слейве? Можно начать с чтения часов из ПР, эти регистры всегда доступны с адреса 1024- добейтесь вывода на экран хоть одного регистра часов, потом и остальное пойдет. ИПП120 обязательно запитывать от 24В при работе с сетью, не от USB!

Алексей Сидоров
06.11.2020, 14:28
Добрый день. Вот пример работы ИПП120 и ПР100 https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk

Юрий, подскажите как проще решить такую задачу?

На экране ИПП120 я делаю выбор (пролистыванием) из заданного списка значений, и каждому из этих значений в ПР102 назначена своя схема включенных и выключенных дискретных выходов.

Ревака Юрий
06.11.2020, 14:40
Юрий, подскажите как проще решить такую задачу?

На экране ИПП120 я делаю выбор (пролистыванием) из заданного списка значений, и каждому из этих значений в ПР102 назначена своя схема включенных и выключенных дискретных выходов.

Есть макрос MXF, мультиплексор вещественных, взять такой же только для INT, или просто блоки преобразования поставить и с экрана через выбор ComboBox переключать константы, значение которых попадетв регистр выходов, значения вычислить на битовом калькуляторе для каждого из состояний.