Просмотр полной версии : Индуктивный датчик + реле промежуточное
Добрый день, собрал схему датчик- реле:50470
При подаче питания -реле начинает дребезжать, хотя метал к датчику не поднесен.
Подношу металл к датчику - реле включается нормально, отвожу металл от датчика реле дребезжит.
получатся идет утечка с датчика около 100 В. при неактивированном состоянии датчика.
Что можно сделать для четкого переключения датчика и соответственно реле?
Зашунтировать реле металлопленочным конденсатором.
Зашунтировать реле металлопленочным конденсатором.
RC цепью же.
Alexey_Palich
02.08.2020, 12:07
На постоянке не пробовали? Вы уверены что в датчике стоит нормальное реле?
На постоянке не пробовали? Вы уверены что в датчике стоит нормальное реле?
В датчике нет и не может быть "реле" в чистом виде, он на паразитном питании работает. А внешнее реле имеет слишком высокий импеданс, датчику не хватает тока, скорее всего. Поэтому нужно запустить немного тока в обход реле.
Естественно, в описании написано, что остаточный ток контактной группы - 3мА.
Из этого надо исходить. Для начала - измерить.
Катушку реле надо зашунтировать RC-цепочкой и проблема скорее всего решиться. Какая была нужда ставить датчик с выходом ~220 В. У него на выходе стоит симистор, который в закрытом состоянии имеет приличный ток утечки. Если использовать индуктивный датчик на =24 В, у которого на выходе стоит транзистор, то подобной проблемы не будет.
Сергей0308
02.08.2020, 15:57
Согласен с преведущими ораторами - полная лабуда, наверно всё из-за жадности, тыщу несчастную сэкономили на блоке питания и непонятно что получили, вдобавок ко всему можно приплюсовать что 220В - опасное для жизни напряжение, лишь бы невинные не пострадали(кто это не делал)!
И я видел одну установку(на мой взгляд где-то в подвале собирали, так всё плохо было) где аналогичные индуктивные датчики(всего 2 провода на выходе) стояли, но там реле чётко срабатывали не дребезжали, наверно катушки были на больший ток и никаких RC-цепочек там не было! Провод повредили, К.З. на корпус, хорошо что никого не убило, заменили датчик на новый, также чётко всё работало!
Eugene.A
02.08.2020, 17:13
Катушку реле надо зашунтировать RC-цепочкой и проблема скорее всего решиться. Какая была нужда ставить датчик с выходом ~220 В. У него на выходе стоит симистор, который в закрытом состоянии имеет приличный ток утечки. Если использовать индуктивный датчик на =24 В, у которого на выходе стоит транзистор, то подобной проблемы не будет.
Все рассуждения в общем правильные, кроме симистора. Он на постоянке не работает, а датчик:
Диапазон рабочих напряжений 20-250 В AC/DC
RC цепью же.
Какие примерно номиналы RC цепи, катушка реле 230V, нагрузка катушки реле 0,75 VA согласно паспорта?
220 Ом (не менее 1 Вт) - 0,47(0,33) мкФ 400 Вольт - это типа промстандарт, годится для 70% всех случаев.
Вы можете рассчитать конденсатор (резистор оставить) отдельно, чтобы суммарный импеданс цепи обеспечивал ток 5...6 мА при 220VAC
220 Ом (не менее 1 Вт) - 0,47(0,33) мкФ 400 Вольт - это типа промстандарт, годится для 70% всех случаев.
Резистор на 2 Вт надо брать, конденсатор на 600 В. С номиналами в твоем случае вопрос творческий. Номинал резистора я бы взял 100 Ом, а номинал конденсатора 0,1 мкФ. Если при таком номинале конденсатора реле будет продолжать дребезжать, то номинал конденсатора надо увеличивать пока дребезг не прекратится.
Про ток утечки симистора лучше расскажи...
220 Ом (не менее 1 Вт) - 0,47(0,33) мкФ 400 Вольт - это типа промстандарт, годится для 70% всех случаев.
Вы можете рассчитать конденсатор (резистор оставить) отдельно, чтобы суммарный импеданс цепи обеспечивал ток 5...6 мА при 220VAC
А можно формулу расчета для суммарного импеданса?
Ставьте конденсатор 0,22, примерно 6 мА получится.
А формулы в интернетах, типа "калькулятор импеданса"
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot