Просмотр полной версии : Быстрые дискретные входы в ПР ОВЕН.
Вопрос к уважаемым разработчикам компании ОВЕН. Нет ли в ваших планах сделать в ПР хотя бы 2 быстрых дискретных входа, которые могли бы переваривать импульсы с частотой до 20 кГц ? Недавно делал простой проект, в котором надо было считать импульсы. Частота импульсов не более 200 Гц, а длительность импульсов 500 мкс. Пришлось вместо ПР200 ставить китайский ПЛК с быстрыми входами.
Сергей0308
30.07.2020, 20:18
Вопрос к уважаемым разработчикам компании ОВЕН. Нет ли в ваших планах сделать в ПР хотя бы 2 быстрых дискретных входа, которые могли бы переваривать импульсы с частотой до 20 кГц ? Недавно делал простой проект, в котором надо было считать импульсы. Частота импульсов не более 200 Гц, а длительность импульсов 500 мкс. Пришлось вместо ПР200 ставить китайский ПЛК с быстрыми входами.
Вроде уже писали, что овен имеет такие планы в виде модуля расширения для работы с энкодером, насколько помню!
Уже должны быть в продаже, последний месяц лета наступает: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31779&page=6
только это должно быть на борту, а не в виде модуля. как у того же Лого например
На борту точно не будет. Нет экономического смысла.
а какой экономический смысл пользователю покупать ПР + модуль с быстрыми входами ради 1,2 входов ?
Ну, скажу иначе, с тем подходом, как у Овен, выпускать модуль на 8 входов а не делать линейку 2, 4, 8 входов а так же то, что к ПР можно подключить не более 2-х модулей ставит крест на экономическую составляющую подобного выбора... ИМХО
Ревака Юрий
31.07.2020, 09:46
С выходом ПР103 будут быстрые входы до 100кГц на борту, 4 шт. Только за сроки не спрашивайте,:) скоро.
Что будет в этих быстрых входах? Счётчики?
Вот, и это правильно. Потому что часто нет необходимости докупать отдельный модуль. Вот только еще будет хромать ОЛ. Так как макрос, рассчитывающий частоту, импульсы и т.д. должен быть ИНТЕГРИРОВАН в прошивку ПР и работать по прерываниям ПР, а не по циклу всей программы ОЛ. Без этого подхода это будет мертвому припарка... Опять же ИМХО.
Ну это как бы и не обсуждается.
Поэтому и говорю, что экономика для ОВЕНа будет под большим вопросом.
Алексеев
31.07.2020, 10:06
Для ШИМ (как обратная связь ) измерять частоту . Тогда бы ещё и быстрые выхода работающие по прерываниям независящие от величины цикла проекта .
Для реализации Широтно Импульсного Модулятора .
Алексей Геннадьевич
31.07.2020, 10:25
С выходом ПР103 будут быстрые входы до 100кГц на борту, 4 шт. Только за сроки не спрашивайте,:) скоро.
Принцип аналогичен ПЛК110 серии?
4 счётчика
или 2 энкодера AB
1энкодер ABZ
Серёга Букашкин
31.07.2020, 13:23
Для реализации Широтно Импульсного Модулятора .
Для чего нужен такой частый ШИМ, что погрешность выхода на время цикла критична? В регуляторах с приводами например погрешность переключения выхода до 0,1с не важна.
Еще есть пожелание, чтобы в системных регистрах времени добавили миллисекунды. Закончить на секундах -это слишком большое время для некоторых функций, когда надо измерить интервал времени с максимально возможной точностью. У других в ФБ всех таймеров есть выход времени от старта в миллисекундах помимо срабатывания по уставке. В ОЛ нет такого инструмента. Наличие текущего времени в миллисекундах дало бы относительно простой способ такого измерения интервалов.
Андрей Посохов
31.07.2020, 14:29
Принцип аналогичен ПЛК110 серии?
4 счётчика
или 2 энкодера AB
1энкодер ABZ
Добрый день.
4 счетчика или 2 энкодера будет
Добрый день.
4 счетчика или 2 энкодера будет
Хотелось бы еще чтобы к дискретным входам ПР103 можно было подключать датчики с выходом n-p-n типа. У подавляющего числа приборов с импульсным выходом на выходе стоит транзистор n-p-n структуры.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot