PDA

Просмотр полной версии : ПД 100 с вольтовым выходом?



rutto
09.07.2020, 07:48
Всем привет.
Подскажите есть ли в серии ПД 100 датчики с вольтовым выходом?
Спасибо

Зоя
09.07.2020, 08:48
Добрый день, пока таких нет, но они у нас появятся в 3 кв 2021 года. Куда планируете устанавливать?

rutto
09.07.2020, 08:58
Куда планируете устанавливать?
Присматриваем дешевые решения для установки датчиков в емкости с водой/дизтопливом и поключением их к автомобильным терминалам мониторинга. Вот и нужен вольтовый выход.

Сергей0308
09.07.2020, 10:49
Присматриваем дешевые решения для установки датчиков в емкости с водой/дизтопливом и поключением их к автомобильным терминалам мониторинга. Вот и нужен вольтовый выход.

Читаем закон Ома для участка цепи(я так понимаю Вы в школу ещё не пошли), всё! Ваши проблемы исчезают, короче, если повесить нагрузку 500 Ом получится диапазон 2-10В!

rutto
09.07.2020, 11:15
Читаем закон Ома для участка цепи(я так понимаю Вы в школу ещё не пошли), всё! Ваши проблемы исчезают, короче, если повесить нагрузку 500 Ом получится диапазон 2-10В!

Ой какой вы умный) Спасибо, я даже не думал про это...
А так дак, школу я прогуливал
Но Ваш совет актуален для 2-10В, а если надо 0-10 тогда что?)

Сергей0308
09.07.2020, 12:42
Ой какой вы умный) Спасибо, я даже не думал про это...
А так дак, школу я прогуливал
Но Ваш совет актуален для 2-10В, а если надо 0-10 тогда что?)

Тогда надо во второй класс сходить и узнать что такое напряжение, это разница потенциалов!

melky
09.07.2020, 15:37
у меня токовый на бочке с соляркой стоит.

rutto
09.07.2020, 21:15
у меня токовый на бочке с соляркой стоит.

А подключен к чему? И как?
И что за бочка?

Сергей0308
09.07.2020, 23:45
А подключен к чему? И как?
И что за бочка?

Насколько мне известно бочка это фигура высшего пилотажа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бочка_(высший_пилотаж)
Надеюсь, это Вам помогло!

melky
10.07.2020, 09:49
rutto подключен к ПР200 через МВ110-8АС, бочка обычная, пластиковая. еще ранее был подключен к ПЛК100 через тот же модуль ввода. Как ? просто стоит тройник на выходе емкости и в нее вкручен ПД100, покупался с 1/2" резьбой. Солярка не вода, но столб и вес имеет :) Для дома вполне хватает. Как недорогое решение в принципе тоже.
Давно просто вычислил для емкости ток при минимуме солярки, и при максимуме, через скалирование пересчитываю в литры.

Вообще для автомобилей есть датчики уровня с интерфейсом RS485, цена примерно 7-8 тысяч. Протокол правда там детский и не Modbus.... это куда лучше, чем ПД100.

rutto
10.07.2020, 12:48
rutto

Вообще для автомобилей есть датчики уровня с интерфейсом RS485, цена примерно 7-8 тысяч. Протокол правда там детский и не Modbus.... это куда лучше, чем ПД100.

Да этими делами мы занимаемся, просто есть такие баки в которых установка ДУТ сомнительна, как по стоимости, так и по возможности установки.
Ну например стационарные генераторы (а старых датчиков давления у нас хватает), вот и хотим их приспособить по бюджетному так сказать.
А еще воду не померяешь автомобильным ДУТом, а некоторым хочется померять в больших бочках...

rutto
10.07.2020, 12:49
Насколько мне известно бочка это фигура высшего пилотажа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бочка_(высший_пилотаж)
Надеюсь, это Вам помогло!

Ну вы шутник однако, тогда вам сюда (https://natribu.org)

melky
10.07.2020, 12:53
Если стационарный генератор имеет трубопровод в самом низу, то тройник и датчик в него. А там, рассчитываете по столбу воды (соляры) какой датчик выбрать и соответственно высчитываете потом объем. Я постараюсь поискать доки на датчик, который покупал. У меня столб солярки всего 1 метр, вполне нормально показывает. Ну когда котел работает немного показания пляшут, но для понимания вполне годно. Работает уже года три или четыре.
Ха, показания пляшут от температуры на улице :) прикольно..... разница в 2 литра :)

rutto
10.07.2020, 13:01
Ха, показания пляшут от температуры на улице :) прикольно.....

Нужно температурную компенсацию в ПР замутить)

melky
10.07.2020, 13:03
Ага, зимой более стабильный график. а так у нас тут под 40 тепла сейчас днем, вот ее и колбасит :)
Измерять уровень думаю более правильнее, погрешность меньше будет.