Просмотр полной версии : Ошибка связи (#0): произошло отключение при загрузке проекта в ПЛК-100.
Алексей КИПОВЕЦ
17.06.2020, 23:57
Загружаю проект в ПЛК-100 через порт RS-232 debug. Использую кабель из комплекта поставки вместе с ПЛК-100. Подключаюсь к ПК (ноутбук) через преобразователь COM - USB. Оба кабеля исправны. В первые 2 - 3 секунды связь устанавливается, а потом сообщение...Trget files проверил он последний версии и загружен с диска из комплекта поставки. Параметры подключения в диспетчере устройств и в параметрах коммуникации устанавливаю аналогичные параметры. Подскажите может я делаю что то не так или упускаю???
Алексей КИПОВЕЦ
18.06.2020, 20:25
Разобрался. Подключил дома к стационарному ПК там стоит у меня Windows 7 подключил по USB. Драйвера встали в раз и подключение прошло нормально, а вот на моем рабочем ноутбуке стоит Windows 10 и там никак драйвера не хотят ставится из-за цифровой подписи. Что можете посоветовать в подобной ситуации. Переходник RS-232 / USB токая же проблема с драйверами, хотя на ПК все отлично....зада просто.
_Mikhail
18.06.2020, 21:07
На вскидку два варианта:
1. отключить проверку цифровой подписи.
2. загрузить проект через USB или ETHERNET
2. загрузить проект через ETHERNET. Через USB тоже ненадежно.
Егор Шелдышов
03.09.2020, 12:19
Как поставить коректно Usb драйвер на ПЛК 100 P L, подключаю к юсб один плк 100 норм, связь есть, подключаю другой ПЛК 100, драйвер не работает. Windows 10!
Егор Шелдышов
03.09.2020, 12:40
Как поставить коректно Usb драйвер на ПЛК 100 P L, подключаю к юсб один плк 100 норм, связь есть, подключаю другой ПЛК 100, драйвер не работает. Windows 10!
Егор Шелдышов
03.09.2020, 14:58
нужно еще перезагрузить)
Егор Шелдышов
03.09.2020, 15:32
нужно еще перезагрузить)
Master_77
18.07.2024, 13:10
У меня ПК с компортом на материнке. Поставил win10 и в итоге даже через компорт не могу связаться с ПЛК через rs232 debug.
Не понятно, наверное кодесис не поддерживает win 10
kondor3000
18.07.2024, 13:34
У меня ПК с компортом на материнке. Поставил win10 и в итоге даже через компорт не могу связаться с ПЛК через rs232 debug.
Не понятно, наверное кодесис не поддерживает win 10
Надо правильно настроить СОМ порт и взять кабель из комплекта поставки
Посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=eSTmoNeLa7A&list=PLznlwtUr2FjoCI7JPJHl7GCJi0DQeV5qx
У меня win10 и нет встроенного порта rs232, но через переходник всё работает.
Не понятно, наверное кодесис не поддерживает win 10
Еще как поддерживает. ;)
сижу вот на Win10 и ковыряю ПЛК100 свой старый. Подписи дров не отключал, все нашлось и подключилось.
У меня правда вопрос другой, SetDHCP 1 - оно вообще применяется на постоянку? потому что после перезагрузки IP снова 10.0.6.10
Как заставить ПЛК работать по DHCP всегда ? или я что-то подзабыл и это только для его поиска нужно ?
Николай Суриков
18.07.2024, 16:33
сижу вот на Win10 и ковыряю ПЛК100 свой старый. Подписи дров не отключал, все нашлось и подключилось.
У меня правда вопрос другой, SetDHCP 1 - оно вообще применяется на постоянку? потому что после перезагрузки IP снова 10.0.6.10
Как заставить ПЛК работать по DHCP всегда ? или я что-то подзабыл и это только для его поиска нужно ?
А такая команда есть вообще?
Я просто всегда напрямую редактировал local_addres.dat и там прописывал DHCP=1.
Да, команда есть, но почему-то в файл оно не записывалось, а вот при смене IP, маски и гейта файл меняется.