PDA

Просмотр полной версии : MasterSCADA в качестве OPC-UA сервера



Карбофос
26.05.2020, 11:13
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, как получать данные из Мастерскады по протоколу OPC-UA? Я создал простой тестовый проект с одной переменной и одним компьютером, в свойствах компьютера в "режим исполнения" выбрал "OPC-UA сервер" - "Истина". Затем запустил проект на исполнение и попытался найти этот ОРС через MultiProtocol MasterOPC Server, но не нашел.

Что еще необходимо прописать?

SCADAMaster
26.05.2020, 11:43
Включить UA сервер у компьютера и все.
Поиска в MPS по UA нет (точнее нужно настраивать сертификаты). Поэтому просто вбейте IP и порт. По умолчанию порт 55100

Карбофос
26.05.2020, 12:21
Соединился, спасибо!

dreambelarus
08.11.2025, 05:43
Подскажите а в версии MS 3.7 этот функционал есть? В 3.13 освоили все работает отлично за что огромное спасибо!!!

Посмотрел по новостям на сайте Инсат как развивались версии OPC UA cервер добавили с версии 3.8

https://insat.ru/blog/novaya-versiya-masterscada-38/


Р.с. Сейчас еще можно абгрейд до 3.13 с 3.7 делать или уже ...все:((((...или хотябы до версии где сервер уже есть как опция

Все это нужно для полключения к скада 2го уровня MS4D

SCADAMaster
08.11.2025, 20:19
Обратитесь в отдел продаж - обновить до 3.13 можно.
https://iek-digital.ru/about/contacts/