Просмотр полной версии : пр аварийная кнопка
добрый день.
на основе пр200 создается определенная схема управления и в ней есть аварийная кнопка...
сразу оговорюсь в схеме есть еще ДЭМы которые должны работать по такому же принципу.
контакты нормально замкнутые и должны отключать схему и при обратном замыкании не включать пока кнопкой сброс аварии не произвести.
не могу сообразить как это сделать.
Сергей0308
19.05.2020, 02:03
добрый день.
на основе пр200 создается определенная схема управления и в ней есть аварийная кнопка...
сразу оговорюсь в схеме есть еще ДЭМы которые должны работать по такому же принципу.
контакты нормально замкнутые и должны отключать схему и при обратном замыкании не включать пока кнопкой сброс аварии не произвести.
не могу сообразить как это сделать.
Может быть триггер поможет?!
Вы наверно в первый раз что-то делаете, вернее хотите сделать?!
Может быть триггер поможет?!
Вы наверно в первый раз что-то делаете, вернее хотите сделать?!
нечасто...
пробовал на триггерах пока не получается...
мне бы хотя бы пример, чтоб принцип действия понять.
Сергей0308
19.05.2020, 09:10
Я это примерно как-то так вижу:
49162
Для безопасного состояния установил: нечётные выхода в состоянии "0", чётные в состоянии "1".
49163
Даже так:
49179
_Mikhail
19.05.2020, 20:52
Заводить аварийную кнопку только на ПР или ПЛК неправильно.
Цепь безопасности всегда отдельно от систем управления.
В них заводится только информационный сигнал о состоянии аварийно-отключающего устройства.
Я это примерно как-то так вижу:
спасибо, по первому варианту сделал.
Заводить аварийную кнопку только на ПР или ПЛК неправильно.
Цепь безопасности всегда отдельно от систем управления.
В них заводится только информационный сигнал о состоянии аварийно-отключающего устройства.
согласен, но зачем городить лишнего и тянуть провода если можно минимизировать и итог тот же получится...
для отключения ШУ есть своя защита. здесь же защита отдельного оборудования и не стоит гасить весь шкаф из за него.
но зачем городить лишнего и тянуть провода если можно минимизировать и итог тот же получится...
ПЛК\ПР теоретически может зависнуть, и не реагировать на команды. Аппаратное реле безопасности обычно снимает питание с ключевых исполнительных устройств. Но выбор решения зависит от серьезности возможного нанесения вреда персоналу\оборудованию. Если это какая-нибудь кофемолка, то можно простенько. А какой нибудь кузнечный пресс, который может оттяпать оператору что нибудь - это уже другое, и меры соответствующие должны быть.
_Mikhail
21.05.2020, 15:34
спасибо, по первому варианту сделал.
согласен, но зачем городить лишнего и тянуть провода если можно минимизировать и итог тот же получится...
для отключения ШУ есть своя защита. здесь же защита отдельного оборудования и не стоит гасить весь шкаф из за него.
Результат не тот же.
В одном случае ПР обрабатывает сигнал.
В другом отключается опасный участок или оборудование независимо от состояния ПР
независимо от состояния ПР
Вы совершенно правы. Это основы безопасности.
andrys за неверное проектирование (так проще, так заказчик попросил и т.д.) В случае ЧП, ВЫ несёте ответственность вплоть до уголовной. Пусть заказчик или ваш начальник делает проще сам, иначе вы соучастник.
p.s. Единственная кнопка на оборудовании которая обязана быть исправной - это аварийный стоп. Остальное может не работать и даже быть не смонтированным.:D
Алексей Геннадьевич
02.06.2020, 14:23
добрый день.
на основе пр200 создается определенная схема управления и в ней есть аварийная кнопка...
сразу оговорюсь в схеме есть еще ДЭМы которые должны работать по такому же принципу.
контакты нормально замкнутые и должны отключать схему и при обратном замыкании не включать пока кнопкой сброс аварии не произвести.
не могу сообразить как это сделать.
Обычная нулевая защита.
Макрос управления от кнопки пуск/стоп с разрешением работы и контролем включенного состояния.
Аварийную кнопку ставите в выход на реле.49417
Евгений Леонтьев
19.06.2020, 14:59
Добрый день! А подскажите как вы сделали из аналога дискретный вход? На дискретный подают 220в а на аналог что?
Сергей0308
19.06.2020, 15:18
Добрый день! А подскажите как вы сделали из аналога дискретный вход? На дискретный подают 220в а на аналог что?
А проект, что я выложил, открыть и посмотреть нельзя?
Евгений Леонтьев
19.06.2020, 16:59
Не знал, что так можно. Получается настраиваешь аналоговый вход, (ставишь перемычки в приборе) выбераешь дискретный и ставишь 0 - 5В, 1 - 10В, а аварийные кнопки к входам подключаете в разрыв с питанием 10В. Правильно понял?
Сергей0308
19.06.2020, 17:02
Не знал, что так можно. Получается настраиваешь аналоговый вход, (ставишь перемычки в приборе) выбераешь дискретный и ставишь 0 - 5В, 1 - 10В, а аварийные кнопки к входам подключаете в разрыв с питанием 10В. Правильно понял?
Питание аналоговых входов работающих в дискретном режиме обычно 24 В!
Евгений Леонтьев
19.06.2020, 17:13
С вашими настроками схема такая? 49725
Сергей0308
19.06.2020, 17:46
С вашими настроками схема такая? 49725
Ну если ком с цифрой "3", то правильно и джампера переставить:
49726
Евгений Леонтьев
19.06.2020, 18:05
Спасибо. Для меня это важно. Свободного входа нет, а сброс как то делать надо.
_Mikhail
21.06.2020, 16:13
То есть Вы решили пренебречь безопасностью и сделать аварийное отключение в программе?
Алексей Геннадьевич
07.07.2020, 13:11
С вашими настроками схема такая? 49725
Для аварийной кнопки - только нормальнозамкнутый контакт. Ну и ток через контакт 40ma обеспечьте.
То есть Вы решили пренебречь безопасностью и сделать аварийное отключение в программе?
Аварийных отключений несколько видов бывает.
Не всегда допустим жёсткий останов.
_Mikhail
08.07.2020, 14:21
Для аварийной кнопки - только нормальнозамкнутый контакт. Ну и ток через контакт 40ma обеспечьте.
Аварийных отключений несколько видов бывает.
Не всегда допустим жёсткий останов.
Тогда не подменяйте названия. Аварийный стоп - это моментальная остановка и блокировка от последующего запуска, даже без участия контроллера. То что вы
Алексей Геннадьевич
09.07.2020, 08:19
Тогда не подменяйте названия. Аварийный стоп - это моментальная остановка и блокировка от последующего запуска, даже без участия контроллера. То что вы
Сначала ознакамливаемся с ГОСТ Р 51336-99. Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования
пункт 4.1.5 читаем внимательно, и только после этого что-то чирикаем.