PDA

Просмотр полной версии : ПР200 подключить к ПЧ ATV320U по Modbus rtu.



Yuri0707722
15.05.2020, 11:22
Добрый день!
Не могу сообразить как заставить пч работать по modbus. Может есть у кого пример. В программе SoMove проверил, все работает. А вот в какие регистры писать чтобы крутил двигатель с ПР200 не соображу. Требуется вращать двигатель вперед и назад, и в случае аварии получить код аварии.
С уважением
Юрий.

Ревака Юрий
15.05.2020, 11:42
Добрый день!
Не могу сообразить как заставить пч работать по modbus. Может есть у кого пример. В программе SoMove проверил, все работает. А вот в какие регистры писать чтобы крутил двигатель с ПР200 не соображу. Требуется вращать двигатель вперед и назад, и в случае аварии получить код аварии.
С уважением
Юрий.

Добрый день, есть примеры проектов для ПЧВ ОВЕН и ПР200, скачать можно в первом сообщении https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, дальше смотреть регистры в ATV и делать аналогично управляя командами.

Yuri0707722
15.05.2020, 11:47
Добрый день, есть примеры проектов для ПЧВ ОВЕН и ПР200, скачать можно в первом сообщении https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, дальше смотреть регистры в ATV и делать аналогично управляя командами.

Спасибо за ответ, посмотрю.
Но в том то и проблема что не соображу в какой регистр и что записывать. (с английским у меня беда):(
С уважением
Юрий

krollcbas
15.05.2020, 20:46
Добрый вечер!
Дружил данный Алтивар с СПК107

Что именно делал описал здесь.
Там нужен алгоритм для запуска. У ПЧВ более простая схема.
http://lapshinvr.ru/articals/spk107-atv312-korrektnaya-shema-modbus-rtu.html

Yuri0707722
18.05.2020, 08:06
Добрый вечер!
Дружил данный Алтивар с СПК107

Что именно делал описал здесь.
Там нужен алгоритм для запуска. У ПЧВ более простая схема.
http://lapshinvr.ru/articals/spk107-atv312-korrektnaya-shema-modbus-rtu.html

Добрый день.
Спасибо за информацию. Буду пробовать.
С уважением
Юрий

Yuri0707722
18.05.2020, 15:15
Добрый вечер!
Дружил данный Алтивар с СПК107

Что именно делал описал здесь.
Там нужен алгоритм для запуска. У ПЧВ более простая схема.
http://lapshinvr.ru/articals/spk107-atv312-korrektnaya-shema-modbus-rtu.html


Еще раз большое спасибо. Все получилось.
С уважением
Юрий

Yuri0707722
18.05.2020, 15:57
Ну вот только порадовался и очередные грабли.
Чтобы вращать двигатель в обратном направлении нужно задать частоту минус 50 Гц.
Регистр в ЧП как INT а пр200 только с целыми числами работает.
Подскажите решение.
С уважением
Юрий

Сергей0308
18.05.2020, 16:29
Ну вот только порадовался и очередные грабли.
Чтобы вращать двигатель в обратном направлении нужно задать частоту минус 50 Гц.
Регистр в ЧП как INT а пр200 только с целыми числами работает.
Подскажите решение.
С уважением
Юрий

Почти 5 лет тому назад подобное обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3

melky
18.05.2020, 17:06
Сергей0308 а регистр то INT в ПЧ а не float или вы чисто идею, -50 float в INT и передать в ПЧ ?

Сергей0308
18.05.2020, 18:18
Сергей0308 а регистр то INT в ПЧ а не float или вы чисто идею, -50 float в INT и передать в ПЧ ?

Вы бы хоть посмотрели или прочитали сначала, прежде чем что-то писать! Разве в проекте нет макроса преобразования флоат в инт, там и написано об этом! Одна строчка весь пост, можно и прочитать, потом комментировать!
Могу и более поздний проект выложить, где присутствует данный макрос:
49157

Кстати могу добавить, что много лет назад, когда обсуждали эту функцию представители Овена(пальцем не буду показывать) очень рьяно меня критиковали, мол такая функция не нужна и никогда никому не понадобится и поэтому и сами подобную делать не стали, сейчас не хочу искать эту тему с перепалкой, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон!
Но мне она частенько требуется, в данном проекте передаётся уровень воды в Мастерскаду и на СМИ2 для отображения и как бы изначально принято: уставка - нулевой уровень, с плюсом - уровень выше нулевого, с минусом - ниже нулевого!
Весь диапазон(+80 - (-60)мм), у меня с точностью до десятых долей миллиметра, составляет 1400, диапазона INT хватает с многократным избытком, вот зачем мне здесь использовать FLOAT, занимать два регистра, когда одного перехватает с многократным избытком, какой смысл у представителей Овен, мне кажется здесь не может быть разумного объяснения!

Yuri0707722
19.05.2020, 08:30
Почти 5 лет тому назад подобное обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3

Доброе утро.
Большое спасибо за ответ, то что нужно и уже готовое решение.
Что то я вчера не подумал что INT можно представить как UINT. Видать к вечеру уже у меня мозг отсох. :)

С уважением
Юрий

Yuri0707722
19.05.2020, 08:42
Вы бы хоть посмотрели или прочитали сначала, прежде чем что-то писать! Разве в проекте нет макроса преобразования флоат в инт, там и написано об этом! Одна строчка весь пост, можно и прочитать, потом комментировать!
Могу и более поздний проект выложить, где присутствует данный макрос:
49157

Кстати могу добавить, что много лет назад, когда обсуждали эту функцию представители Овена(пальцем не буду показывать) очень рьяно меня критиковали, мол такая функция не нужна и никогда никому не понадобится и поэтому и сами подобную делать не стали, сейчас не хочу искать эту тему с перепалкой, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон!
Но мне она частенько требуется, в данном проекте передаётся уровень воды в Мастерскаду и на СМИ2 для отображения и как бы изначально принято: уставка - нулевой уровень, с плюсом - уровень выше нулевого, с минусом - ниже нулевого!
Весь диапазон(+80 - (-60)мм), у меня с точностью до десятых долей миллиметра, составляет 1400, диапазона INT хватает с многократным избытком, вот зачем мне здесь использовать FLOAT, занимать два регистра, когда одного перехватает с многократным избытком, какой смысл у представителей Овен, мне кажется здесь не может быть разумного объяснения!

Хоть я и недавно (1,5 месяца) начал работать с ПР200 но уже понял что работая с INT в голве держу что это UINT.
И это приносит некоторые неудобство. Пример тому ПЧ ATV320U. У него регистр задания скорости INT и принимаемые значения от -599 до +599
То есть если я хочу задать частоту 52,5 Гц то должен передать в регистр число 525.

С уважением
Юрий

СергейНовосиб
19.05.2020, 09:23
Я тоже себе сделал примерно такой же преобразователь, что бы на СПК1хх передавать данные, а в СПК обратно преобразую. Нормально работает, из проекта в проект кочует.

Yuri0707722
19.05.2020, 12:29
Всем неравнодушным большое спасибо за помощь.
Макрос написал, все работает, теперь его немного в порядок приведу, небольшие хотелки добавлю.

Емельянов Кирилл
01.12.2022, 11:39
krollcbas, Вы по modbusTCP подключали?

krollcbas
01.12.2022, 11:47
нет, по Modbus RTU

Никита2
08.10.2024, 13:08
Здравствуйте, моежете подсказать где найти регистры ПЧ Altivar 320 для связи его с ПР200?

FPavel
08.10.2024, 13:24
На сайте производителя
https://www.se.com/us/en/download/document/NVE41308/

Для другого ПЧВ помню пользовался xlsx файлом от производителя.
Нашёл и для 320, но он почему-то не скачивается
https://www.se.com/us/en/download/document/NVE41316/

Поищите этот документ в сети, обычно подобные вещи дублируются по всему миру
ATV320_CommunicationParameters_NVE41316_V3.5.xlsx

МихаилГл
08.10.2024, 13:24
На сайте производителя
https://www.se.com/us/en/download/document/NVE41308/

Шуть шуть опоздал)

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NVE41308&p_enDocType=User+guide&p_File_Name=ATV320_Modbus_manual_EN_NVE41308_01.pd f

Вот так тогда...

Никита2
08.10.2024, 13:38
Шуть шуть опоздал)

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NVE41308&p_enDocType=User+guide&p_File_Name=ATV320_Modbus_manual_EN_NVE41308_01.pd f

Вот так тогда...

Смотрел это руководство, но не совсем понял
Подскажите может есть какая то формула перевода из кодла параметра в код регистра ?

FPavel
08.10.2024, 13:51
Отредактировал сообщение выше

Ищите
ATV320_CommunicationParameters_NVE41316_V3.5.xlsx

МихаилГл
08.10.2024, 14:40
Отредактировал сообщение выше

Ищите
ATV320_CommunicationParameters_NVE41316_V3.5.xlsx

Это походу только через ВПН, а так, как говорят некоторые программисты, русским и собакам вход закрыт.. Как они собираются на наш рынок возвращаться, непонятно. Есть конечно локализованное оборудование, но это всё равно только часть...

Никита2
08.10.2024, 15:40
Всем спасибо
Нашел и скачал
https://docviewer.yandex.ru/view/698500500/?page=1&*=%2FCaKxu1RxivSxs3eyTSRvmbWXyx7InVybCI6Imh0dHBzOi 8vd3d3LmVsZWN0cm9jZW50ci5jb20udWEvZmlsZXMvZG9jdW1l bnRhdGlvbi9BVFYzMjBfY29tbXVuaWNhdGlvbnNfdmFyX1YyIi widGl0bGUiOiJBVFYzMjBfY29tbXVuaWNhdGlvbnNfdmFyX1Yy Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjY5ODUwMDUwMCIsIn RzIjoxNzI4Mzg1NjI5Nzc2LCJ5dSI6IjQxMDY5MzA1MjE3MTkz MzgwNDgiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoidG09MTcyODM4NTU3MCZ0bG Q9cnUmbGFuZz1lbiZuYW1lPUFUVjMyMF9jb21tdW5pY2F0aW9u c192YXJfVjImdGV4dD1BVFYzMjBfQ29tbXVuaWNhdGlvblBhcm FtZXRlcnNfTlZFNDEzMTZfVjMuNS54bHMmdXJsPWh0dHBzJTNB Ly93d3cuZWxlY3Ryb2NlbnRyLmNvbS51YS9maWxlcy9kb2N1bW VudGF0aW9uL0FUVjMyMF9jb21tdW5pY2F0aW9uc192YXJfVjIm bHI9MTA2NDkmbWltZT14bHMmbDEwbj1ydSZzaWduPWZjNmZkNj RjMjhhNDczN2M2YzhhMjJkYTVmNTFiOWQyJmtleW5vPTAifQ%3 D%3D&lang=en

FPavel
08.10.2024, 16:30
Это походу только через ВПН
Или нужно зарегистрироваться.
Помню, что ради скачивания документации и ПО настройки ПЧВ Altivar (SoMove) - регистрировался, давно это было, и вспомнил не сразу.
Нужды сейчас нет, искать аккаунт по компьютерам не буду.

Evgen Dnepr
25.02.2025, 10:27
Всем неравнодушным большое спасибо за помощь.
Макрос написал, все работает, теперь его немного в порядок приведу, небольшие хотелки добавлю.

Я нашел макрос для управления ПЧ ATV320 здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30354
Его написал пользователь этого форума zsm7
Ему за это большое спасибо от меня! ;-)
Но есть проблема
Не могу частоту записать в ПЧ ATV31
ПЧ стартует сразу на 50 Гц.
Хотя я указал записать в LFR значение 15 Гц!