добрый день.
написал для отопительного котла програмку на пр200... собрал макет - все вроде нормально и все работает.
но тут отключился калибратор имитирующий температурный датчик и я обнаружил, что при включении калибратора температура стоит на нуле или выскакивает 990С градусов. причем в пр200 при 95С стоит аварийное отключение, а авария не срабатывает. значит показания калибратора не проходят дальше макроса Pt100...
при перезагрузке пр200 температура опять нормально показывает... мне надо как то решить данную проблему иначе при хотя бы кратковременном пропадании датчика котел не отключится.

зы. по какой то причине не могу загрузить файл с программой... если надо будет попробую с домашнего ПК загрузить...

Алексеев
15.05.2020, 09:17
Сам пишу программы для котлов и использую Аварию выданную макросам и если произошла Авария датчика короткое замыкание или обрыв останавливаю котел через задержку .
А на индикаторе высвечивается Авария аналогового датчика и на дисплее видно что произошло обрыв или короткое замыкание .
Аналогично проделываю и с датчики 4-20 мА если они выходят из диапазона . 49078 49079
49081 . При обрыве датчика котел может закипеть , и потом взорваться это при температуре на выходе.
Если используются в других местах на котле то эффект будет не предсказуемый

Ревака Юрий
15.05.2020, 09:26
добрый день.
написал для отопительного котла програмку на пр200... собрал макет - все вроде нормально и все работает.
но тут отключился калибратор имитирующий температурный датчик и я обнаружил, что при включении калибратора температура стоит на нуле или выскакивает 990С градусов. причем в пр200 при 95С стоит аварийное отключение, а авария не срабатывает. значит показания калибратора не проходят дальше макроса Pt100...
при перезагрузке пр200 температура опять нормально показывает... мне надо как то решить данную проблему иначе при хотя бы кратковременном пропадании датчика котел не отключится.

зы. по какой то причине не могу загрузить файл с программой... если надо будет попробую с домашнего ПК загрузить...

Добрый день. Это связано с расчетами в макросе при обрыве значение сопротивления стремится к бесконечности, там вверху стоит (обведено красным) ограничение 4000 при обрыве, для Pt1000 это срабатывает, для Pt100 откройте макрос на редактирование и измените константу на 400.

andrys
15.05.2020, 09:42
Добрый день. Это связано с расчетами в макросе при обрыве значение сопротивления стремится к бесконечности, там вверху стоит (обведено красным) ограничение 4000 при обрыве, для Pt1000 это срабатывает, для Pt100 откройте макрос на редактирование и измените константу на 400.
спасибо. пропадания при обрыве пропали...