Добрый день. Имеется ПР200-24. На аналоговый вход приходит кратковременно ток (импульс на клапан). Программа работает, защита по току отрабатывает, вот только дисплей не успевает показать ток. Можно ли как нибудь сделать задержку на экране, чтоб просто визуально смотреть токи.

Сергей0308
30.04.2020, 11:31
Добрый день. Имеется ПР200-24. На аналоговый вход приходит кратковременно ток (импульс на клапан). Программа работает, защита по току отрабатывает, вот только дисплей не успевает показать ток. Можно ли как нибудь сделать задержку на экране, чтоб просто визуально смотреть токи.

Максимум последнего нарастания сигнала можно так запомнить:

48718

РусланСемей
30.04.2020, 11:44
Спасибо попробую

capzap
30.04.2020, 12:12
можно еще использовать RAMP с плавным понижением и один_в_один при повышении, тогда будет виден след. От статики будет отличаться тем что видно что импульс уже прошел, а не всё "зависло"

Сергей0308
30.04.2020, 12:22
Спасибо попробую

О результатах не забудьте рассказать! Это я намалевал для идеального случая, в реальности сигнал может "плавать", короче, я бы установил зону нечувствительности(мертвую зону) чуть больше этого дрейфа!

Ревака Юрий
30.04.2020, 12:31
Добрый день. Имеется ПР200-24. На аналоговый вход приходит кратковременно ток (импульс на клапан). Программа работает, защита по току отрабатывает, вот только дисплей не успевает показать ток. Можно ли как нибудь сделать задержку на экране, чтоб просто визуально смотреть токи.

Обратите внимание на величину фильтра на аналоговом входе.

РусланСемей
30.04.2020, 12:45
Обратите внимание на величину фильтра на аналоговом входе.

Величина фильтра я так понял фильтрует сигнал.

РусланСемей
30.04.2020, 12:47
О результатах не забудьте рассказать! Это я намалевал для идеального случая, в реальности сигнал может "плавать", короче, я бы установил зону нечувствительности(мертвую) зону чуть больше этого дрейфа!

Напишу только попозже, так как шкаф уже собран и установлен, эксперементировать неудобно по месту. А второй на этапе сборки.

РусланСемей
11.05.2020, 07:48
Максимум последнего нарастания сигнала можно так запомнить:

48718

все равно не успевает ПР показать ток

Сергей0308
11.05.2020, 09:28
все равно не успевает ПР показать ток

Если у вас так часто клапан срабатывает, что Вы не успеваете ток посмотреть, так задержите максимальное значение на столько, чтобы успевали посмотреть!

РусланСемей
11.05.2020, 09:56
Если у вас так часто клапан срабатывает, что Вы не успеваете ток посмотреть, так задержите максимальное значение на столько, чтобы успевали посмотреть!

в том то и дело как задержать число с плавающей запятой? Мне непонятно. ПР сама не успевает показать число, я же писал что импульс кратковременный, менее секунды.

melky
11.05.2020, 10:02
Запомнить его в памяти по принципу, как аварии фиксировали с меткой времени например... Для этого не обязательно применять макросы ППЗУ, достаточно на одну ячейку сделать.

capzap
11.05.2020, 10:31
в том то и дело как задержать число с плавающей запятой? Мне непонятно. ПР сама не успевает показать число, я же писал что импульс кратковременный, менее секунды.

и что, даже мой проект ни как не помог?

Сергей0308
11.05.2020, 10:33
Вот вообще по команде будет запоминать максимум следующего нарастания:

48932

Возможно, кто-то проще сделает, я на идеальность не претендую!

Goodwin2
11.05.2020, 11:16
Попробуйте так.
48933