Евгений Мас
17.04.2020, 22:57
Доброго времени суток,подскажите что выбрать для управления пвк 3,75кв ,хотелось бы трм 251 только вот какое управление выбрать не хватает мозгов,был до этого трр,но не устраивала работа с моргающим включением ттр,что весь подъезд проседает в сети )))видел несколько роликов на ютубе,подход к температуре плавный и без морганий ,и по ваттметру видно что регулируется плавно не просто комутация вкл,выкл может кто поможет, расскажет подробно какой регулятор и реле подобрать и все сопутствующие приборы,если необходимо!

Сергей0308
17.04.2020, 23:35
Можно ТРМ251 взять с первым выходным элементом 4-20мА: https://owen.ru/product/trm251/modifications
Типа такого:

48522

И ТТР с аналоговым входом(ФИМ): https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la

48521

Для однофазной нагрузки. Правда уровень помех вырастет, электроника может сбоить!

Евгений Мас
18.04.2020, 08:08
Еще и блок питания к ттр нужно если я не ошибаюсь,и резистор каким то образом подобрать ,что бы корректно работал,я правильно понимаю?

Сергей0308
18.04.2020, 18:09
Еще и блок питания к ттр нужно если я не ошибаюсь,и резистор каким то образом подобрать ,что бы корректно работал,я правильно понимаю?

Блок питания понятно нужен, можно взять самый маломощный на 24 В: БП02Б-Д1-24
https://owen.ru/product/bloki_pitaniya_dlya_datchikov/equipment
И для корректной работы резистор в токовой петле не нужен, некоторые ставят для ограничения тока в случае КЗ.
Ещё потребуются: датчики температуры, автоматические выключатели для защиты от КЗ и перегрузки, соединительные провода(для датчиков температуры(ТС) желательно экранированные, типа МКЭШ 3х0,5(0,75)), , я бы предпочёл ТС(термометр сопротивления), дюбеля, шурупы для крепления ну и необходимый для этого инструмент: дрели отвёртки и т.д. и т. п., короче, главное присутствие здравого смысла!
Совсем забыл напомнить, что для защиты ТТР обычно советуют быстродействующие предохранители, но я какие видел в интернете по цене не уступали стоимости ТТР, поэтому не могу пока такие посоветовать, если найду по приемлемой цене тогда будет смысл советовать!
И для ТТР радиатор охлаждения не забудьте, можно такой: РТР060
https://owen.ru/product/radiatori_ohlazhdeniya/price
При установке ТТР на радиатор промыть спиртом(обезжирить) и нанести теплопроводную пасту типа КПТ-8 или MX4.
Я бы взял ТТР на 40А(HD-4025.LA), дороже всего на 60 рублей(5%), а ток больше на 60%, как бы запас не помешает, практически при той же цене!
https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la/price

Евгений Мас
18.04.2020, 18:54
Блок питания понятно нужен, можно взять самый маломощный на 24 В: БП02Б-Д1-24
https://owen.ru/product/bloki_pitaniya_dlya_datchikov/equipment
И для корректной работы резистор в токовой петле не нужен, некоторые ставят для ограничения тока в случае КЗ.
Ещё потребуются: датчики температуры, автоматические выключатели для защиты от КЗ и перегрузки, соединительные провода(для датчиков температуры(ТС) желательно экранированные, типа МКЭШ 3х0,5(0,75)), , я бы предпочёл ТС(термометр сопротивления), дюбеля, шурупы для крепления ну и необходимый для этого инструмент: дрели отвёртки и т.д. и т. п., короче, главное присутствие здравого смысла!
Совсем забыл напомнить, что для защиты ТТР обычно советуют быстродействующие предохранители, но я какие видел в интернете по цене не уступали стоимости ТТР, поэтому не могу пока такие посоветовать, если найду по приемлемой цене тогда будет смысл советовать!

Спасибо огромное,ну коробка с кишками и датчиками осталась от предыдущего трм 251 трр )))Ну про дюбеля и гвозди я в курсе.(вроде не совсем тупой;-),просто где то в ветке читал ,что ставят резистор если реле полностью не выключается,для избежания перебега по температуре,поэтому и спросил -что еще нужно в цепи подключения!

Eugene.A
18.04.2020, 19:34
Чтобы не тратиться на предохранители, установите ТТР в разрыв нулевого провода. Наиболее частое повреждение ТЭНов - замыкание на корпус, и в таком случае ток КЗ будет протекать, минуя ТТР. Тогда для защиты достаточно обычного автомата.

Евгений Мас
18.04.2020, 20:54
Чтобы не тратиться на предохранители, установите ТТР в разрыв нулевого провода. Наиболее частое повреждение ТЭНов - замыкание на корпус, и в таком случае ток КЗ будет протекать, минуя ТТР. Тогда для защиты достаточно обычного автомата.

А коммутация ноля вообще предусмотрена.по моему контроль осуществляется через фазу ?

Eugene.A
18.04.2020, 21:15
Ничего не понял.