Прошу помощи в подборе прибора, который сможет выполнять следующие задачи:
1. Ротация (попеременная работа двух холодильных агрегатов)
2. Измерение воздуха в трёх местах с помощью NTC датчиков, если температура выше уставки то включаются оба агрегата
3. 10 дискретных входов 220 В и 10 дискретных Выходов
maximov2009
31.03.2020, 15:08
Добрый день.
Из продукции ОВЕН никто не работает с датчиками NTC.
Отсюда все вытекающие последствия.
Всё остальное вторично.
С уважением.
manjey73
31.03.2020, 16:20
ПР10Х, которая с входами 220В гальванически развязанными , но выходов может не хватить. Зачем столько выходов ?
Polussar
31.03.2020, 16:34
Стоит задача каждую аварию посылать в сторонюю скада систему, не моя прихоть это так заказчик хочет.
Я с продукцией ОВЕН ещё не работал, поэтому если я какую-то глупость напишу не судите строго.....
И ещё вопрос через ОВЕН клауд можно отслеживать аварии? каждую в отдельности?
Polussar
31.03.2020, 16:35
ну можно тогда заменить на другой температурный датчик. Просто NTC самые дешёвые....
Прошу помощи в подборе прибора, который сможет выполнять следующие задачи:
1. Ротация (попеременная работа двух холодильных агрегатов)
2. Измерение воздуха в трёх местах с помощью NTC датчиков, если температура выше уставки то включаются оба агрегата
3. 10 дискретных входов 220 В и 10 дискретных Выходов
ПР-200 на 220в. с модулем расширения ПРМ должен подойти.Если попробовать "ужаться" до 8-ми DO/DI, то и без ПРМ можно.
Polussar
31.03.2020, 17:13
по поводу отслеживания аварий через Owen cloud подскажите. Это возможно?
manjey73
31.03.2020, 17:47
Облако Овен, OPC Овен - сторонняя Sсada. Ну с глюками мириться будете сами.
Сергей0308
03.04.2020, 02:33
Прошу помощи в подборе прибора, который сможет выполнять следующие задачи:
1. Ротация (попеременная работа двух холодильных агрегатов)
2. Измерение воздуха в трёх местах с помощью NTC датчиков, если температура выше уставки то включаются оба агрегата
3. 10 дискретных входов 220 В и 10 дискретных Выходов
ну можно тогда заменить на другой температурный датчик. Просто NTC самые дешёвые....
ПР102-230(24 дискретных входа, 16 дискретных выходов) + ПРМ-3(поддерживает широкий спектр термометров сопротивления, до 4 штук) + шлюз ПЕ210(ПМ210) для облачного сервиса!
Не очень понятно стремление к дискретным входам на 220В, мне кажется предпочтительней на 24В!
manjey73
03.04.2020, 09:23
Использовал П200 (24В) на два кондиционера полупрома через платы управления кондиционерами BMS чего-то там (управляются сухими контактами и передают состояние тоже через реле (авария, работа)), датчик использовал 50М со встроенным НПТ-3
Действительно не нужны там входы на 230В. Да, и управлять кондиционерами вкл/выкл питание тоже не очень, даже если они умеют перезаускаться... Тоже как то делали такое, так как не было адаптеров для кондиционеров.