PDA

Просмотр полной версии : Пр200 в теплице



valkv
30.03.2020, 20:41
Дискретное управление в теплице (управление нагревателем, насосом, вентилятором и линейными приводами). Все обновления проекта здесь. Экраны ошибок и лист событий, датчики температуры и влажности rs485 и 4-20ма, релейные модули с таймером (китай) - линейные приводы (север и юг), adam8028 (двери и клапана -юг). Последовательное включение линейных двигателей для маломощного источника питания. _10 - незначительные изменения. It works, but finished.

maximov2009
31.03.2020, 15:13
Добрый день.
При всём уважении.
Без исходного техзадания в этом проекте разобраться невозможно.
Но сделано всё очень красиво. Я обычно грешу некрасивостью связей.
Так что если работает, всё замечательно.
С уважением.

Василий Кашуба
01.04.2020, 16:53
Описание на странице проекта Вложение 48180 (https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=48180)
Ссылка не работает.

Алексеев
01.04.2020, 17:40
Вы наверное в совершенстве владеете английским , но допустили ошибку не перевели .48210 .
Обычно переменные используются как памятка ( чтобы не писать комментарий) , а тут действительно не разберешься .
Я тоже не придаю значения красоте в проекте , потому что делаю не для сдачи заказчику . Да и колег у меня нету чтобы
с ними соревноваться в красоте . Важно чтобы работало и было описания интерфейса для пользователей понятное и простое
и схема электрическая на ящике для наладчиков и эксплуатации (нарисованная по ГОСТУ) .
Во внутрь проекта не кто не заглядывает ( конкретно в ОЛ ).

Ревака Юрий
01.04.2020, 17:45
Посмотрел скриншот, ну названия переменных вполне понятные, даже без ТЗ, так что перевод, пошел на пользу.

Ревака Юрий
01.04.2020, 17:47
Жду датчики из китая

Что за датчики, по месту не удалось приобрести?

Сергей0308
01.04.2020, 18:15
Я вот не согласен с преведущими комментариями, мне кажется знание английского языка совсем не нужно для рисования программы в ОЛ! Что режет глаз, так сказать:

48211

Связь забыли нарисовать, вместо fSEL достаточно будет целочисленного SEL, тогда и преобразовывать типы переменных туда-сюда не нужно будет!
Если это задержка при включении, тогда нужно TON вместо TOF поставить!
И это всё на обложке, так сказать, боюсь подумать, что может быть внутри?!

Алексеев
01.04.2020, 19:44
Я вот не согласен с преведущими комментариями, мне кажется знание английского языка совсем не нужно для рисования программы в ОЛ! Что режет глаз, так сказать:

Похоже раньше коллега писал на языках которые не поддерживают кириллицу . Поэтому это привычка .



Связь забыли нарисовать, вместо fSEL достаточно будет целочисленного SEL, тогда и преобразовывать типы переменных туда-сюда не нужно будет!
Если это задержка при включении, тогда нужно TON вместо TOF поставить!
И это всё на обложке, так сказать, боюсь подумать, что может быть внутри?!
Но не факт что программист владеющий языками типа С++ или JAVA т.д. Может качественно работать в ОЛ .
Как не однократно было сказано это всё таки язык из категории языков МЭК для контроллеров .

И это всё на обложке, так сказать, боюсь подумать, что может быть внутри?!
И Я с Вами согласен .

dan75
01.04.2020, 23:37
Если это задержка при включении, тогда нужно TON вместо TOF поставить!

Да и наплевать. Эта переменная on всё равно в проекте не используется. Там ещё несколько таких. На TOF, к слову, тоже обратил внимание. А вот fSELы я не заметил.

valkv
02.04.2020, 10:45
Да действительно программирую на c#

rovki
02.04.2020, 10:50
Спасибо за ответы. Да действительно прогаю на c# и Vb, но иногда лень искать нужный перевод. Если позволяет контроллер, не вижу особого смысла бороться с избыточностью кода. Для меня важно, что бы работало как задумано. Вопрос только в том, насколько сама идея такого дискретного управления по этому алгоритму правильна.

Работа проверяется в симуляторе (онлайн или офлайн) , идея и алгоритм зависит от ТЗ ....

valkv
02.04.2020, 10:55
Делаю проект для своей теплицы. Она у меня 10*5.5. Самая актуальная версия будет в первом посте. Описание внутри проекта.

valkv
02.04.2020, 12:09
Датчики, как просили
1. https://aliexpress.ru/item/4000388782775.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.29b57 1a49DjmCY&algo_pvid=b3d96e7d-a7cd-4bae-98b0-c3fc17651489&algo_expid=b3d96e7d-a7cd-4bae-98b0-c3fc17651489-18&btsid=0b8b034a15845170144923017e034c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb 201603_
2. https://aliexpress.ru/item/33018721351.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b772f0 5jQ4gwm&algo_pvid=9cb3e165-b2f2-4a4b-9f71-a15df4369dd8&algo_expid=9cb3e165-b2f2-4a4b-9f71-a15df4369dd8-49&btsid=0b8b034e15828821510698453e74ae&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb 201603_

один с наружи, два внутри - вверху и внизу. С индикацией взял для проверки связи.

Andrey_om
15.04.2020, 15:46
заказал аналогичные:) будьте любезны: когда подключите свои - скажите какие в них регистры modbus читать?, какой адрес?, битрейт? и тд. (от китайцев документации никакой :)) буду подключать к ПР200

valkv
15.04.2020, 20:23
Датчик с rs485 использует групповой опрос, судя по документации, а в пр200 групповых нет, нужно было бы , у продавца документацию заказать, пока использую те, что с выходом 4-20ма и жду 485-usb, так как мой сломан, тогда проверю в каких регистрах что.
Имейте ввиду, что программа еще не доделана на данный момент.

Ревака Юрий
15.04.2020, 20:51
Датчик с rs485 использует групповой опрос, судя по документации, а в пр200 групповых нет.

Зачем Вам групповой опрос для чтения влажности и температуры, которую даже если читать раз в секунду, будет с избытком, для таких датчиков, отсутствие групповых запросов не проблема.

valkv
15.04.2020, 22:05
rs485-usb у меня пока нет. Заливаю в пр программу, пытаюсь прочитать регистры, не идет. меняю , заливаю не идет. Пока так надоело. Поэтому пока ничего по поводу датчика сказать не могу. В документации китайской только групповой опрос приведен.

melky
15.04.2020, 22:14
valkv кто вам такое сказал ?

Ревака Юрий
15.04.2020, 22:49
rs485-usb у меня пока нет. Заливаю в пр программу, пытаюсь прочитать регистры, не идет. меняю , заливаю не идет. Пока так надоело. Поэтому пока ничего по поводу датчика сказать не могу. В документации китайской только групповой опрос приведен.

Сетевая плата в настроена джамперами в режим мастер?

valkv
15.04.2020, 23:37
да, и скорость и четность на датчике то же. В слепую не удобно работать, так что лучше обожду

valkv
16.04.2020, 11:12
Я отдельные регистры и читал, естественно, но ответов не получил. Я понял, что кто-то уже работал с таким датчиком, тогда пример приведите настройки запросов, и что отображается на экране

Ревака Юрий
16.04.2020, 13:31
Я отдельные регистры и читал, естественно, но ответов не получил. Я понял, что кто-то уже работал с таким датчиком, тогда пример приведите настройки запросов, и что отображается на экране

Покажите скрин сетевых настроек в OL и фото таблицы с регистрами к датчику.

valkv
16.04.2020, 22:41
Благодаря Вам, еще раз все пересмотрел и обнаружил в адресах датчика один из переключателей недощелкнут,
а на первый взгляд не заметно. Цифры совпадают, на 10 не делил. Спасибо. Осталось разобраться, почему статус 0

Ревака Юрий
16.04.2020, 23:08
Благодаря Вам, еще раз все пересмотрел и обнаружил в адресах датчика один из переключателей недощелкнут,
а на первый взгляд не заметно. Цифры совпадают, на 10 не делил. Спасибо. Осталось разобраться, почему статус 0

Со статусом все норм, этот и должен быть в 0 если все корректно работает, если хотите отслеживать "отвалился" датчик или нет, Вам нужен статус самого модуля, вверху, левое поле.

аскар
17.04.2020, 12:01
Цифры совпадают, на 10 не делил. а влажность и температура не перепутаны местами?

valkv
17.04.2020, 23:59
Исправлено. Заказал
https://aliexpress.ru/item/32856501855.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5e73610 5kHyPAm&algo_pvid=6c388c02-f73a-4a4d-a25d-42b6fd5d6dfd&algo_expid=6c388c02-f73a-4a4d-a25d-42b6fd5d6dfd-22&btsid=0b8b15d415874501534983602e4410&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb 201603_
в связи с нехваткой выходов.

valkv
24.06.2020, 00:35
Пришли 2 четырех канальных модуля реле Rs485 и usb-rs485. Не прошло и 50-ти дней. Реле работают немного не так, как предполагал, но управляются. первые два канала реагируют на запись в регистр задержки, а 3 и 4 - нет. Пришлось вместо одной команды использовать две. Для проверки использовал Modbus poll и этот usb-rs485. Жду еще один блок реле, но не на 4 канала , а на 8.

valkv
26.06.2020, 20:55
Пришел блок из 8 реле. Работает правильно.

https://aliexpress.ru/item/32973050354.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5d269f4 48FXkWA&algo_pvid=10e933fc-d7ef-4809-a087-e738199f376d&algo_expid=10e933fc-d7ef-4809-a087-e738199f376d-18&btsid=0b8b037215906488056791889e4e4f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb 201603_49880

Сергей0308
27.06.2020, 19:39
Пришел блок из 8 реле. Работает правильно.

https://aliexpress.ru/item/32973050354.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5d269f4 48FXkWA&algo_pvid=10e933fc-d7ef-4809-a087-e738199f376d&algo_expid=10e933fc-d7ef-4809-a087-e738199f376d-18&btsid=0b8b037215906488056791889e4e4f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb 201603_49880

А чего не взять например ПР100 с 8 дискретными выходами и сетевым интерфейсом: https://owen.ru/product/pr100/price
или модуль дискретного вывода: https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485/price

Если не ошибаюсь, англичане говорят: "Мы не так богаты, чтобы покупать дешёвые вещи!"

valkv
29.06.2020, 13:59
Согласен, но все началось с покупки пр200 на 8 дискретных выходов. К тому же индикатор, как я понял в процессе, просто необходим. Так что сейчас все стало определяться стоимостью дополнительных блоков. Для более надежного решения по модулю вывода, Ваше предложение подходящее. В пр200 нужно экран поставить минимум четырех строчный, было бы замечательно. Ну и на каждый актуатор нужно 2 реле с перекидными контактами или транзисторный мост + 2 выхода управления.

valkv
04.07.2020, 10:14
Ставьте usb-rs485 непосредственно в гнездо компа, иначе будут проблемы.

Сергей0308
05.07.2020, 13:01
Согласен, но все началось с покупки пр200 на 8 дискретных выходов, я же не могу его поменять. Сейчас появилась пятая серия. К тому же индикатор, как я понял в процессе, просто необходим. Так что сейчас все стало определяться стоимостью дополнительных блоков. Для более надежного решения по модулю вывода, Ваше предложение подходящее, если можно отправить в прибор команду на включение с задержкой выключения (забыть о выключении). В пр200 нужно экран поставить минимум четырех строчный, было бы замечательно.

Обещают графический экран и многоцветную подсветку, может это всё не в одном устройстве, чтобы народ от счастья не помер!

valkv
08.07.2020, 08:26
Обещают графический экран и многоцветную подсветку, может это всё не в одном устройстве, чтобы народ от счастья не помер!

То есть в одном сделать - слабо.

игорь68
08.07.2020, 16:11
То есть в одном сделать - слабо.

Да нет не слабо. Я например видел как будет выглядит следующая ПР. Сроки не знаю.

Алексеев
08.07.2020, 16:40
А будет ли он доступен по цене частникам или только для газпрома ???????????????????????

valkv
14.02.2021, 15:40
Связи модулей

valkv
27.02.2021, 13:09
Тестирование

bayk
27.02.2021, 17:52
вашу мамашу! вот это россыпь из кучи китайских датчиков с али. ну в любом случае на широкий рынок вы ее не выведете, поскольку сейчас еще чутка снизят беспошлинный ввоз и у вас на столе останется только пр-ка и шлюз, а если вы попробуете все это собрать в единую конструкцию, да еще и на доступном в россии оборудовании, то стоимость просто зашкалит.
ну и еще мне непонятно, а набуя дискретные модули на rs-485? неужели нельзя все это решить в пределах модулей расширения? ну и последний вопрос - почему Прка? если уж упираться в китайские поделия, то можно за цену ПР-ки купить ПЛК клон сименса с нужным количеством и/о и панель оператора.

valkv
27.02.2021, 18:18
Ваши доводы не подтверждены расчетом стоимости, а значит просто потрепаться . Вы подсчитайте сколько нужно использовать датчиков и одно контактных (не перекидных) реле на такое управление. Это промышленное реле с местом на дин рейку на 2 перекидных контакта стоит в районе 450 рублей. И потяните провода с юга теплицы на север общей длиной метров 20. Ну и это единичное изделие, может что из этого кому пригодится. И да, это работает, но пока на стенде. Пр удобна, так как предоставлено приличное программное обеспечение и меня, впервые столкнувшимся с таким программированием, оно полностью устраивает.

valkv
21.06.2021, 20:53
Программа Greenhouse в работе.

Cs-Cs
21.06.2021, 21:38
БУГАГА!!! Вот прикол!!
Я же в марте одного заказчика послал с такими как раз датчиками и с разветвителем RS-485 с Алишки.
У него было две ПРки + модули расширения, ПЛК210, и Мх110 (шоб до полного коктейля).
Послал, потому что началось кулибинство, мутилово. И это всё на квартиру. И ещё "...а я на платках с Алишки сделал 8 каналов измерения тока в 4..20 мА"

valkv
21.06.2021, 23:49
БУГАГА!!! Вот прикол!!
Я же в марте одного заказчика послал с такими как раз датчиками и с разветвителем RS-485 с Алишки.
У него было две ПРки + модули расширения, ПЛК210, и Мх110 (шоб до полного коктейля).
Послал, потому что началось кулибинство, мутилово. И это всё на квартиру. И ещё "...а я на платках с Алишки сделал 8 каналов измерения тока в 4..20 мА"

Судя по 0 просмотрам owl на данный момент - "Не читал, но осуждаю". Давай-ка свой проект owl по теплице в студию, для сравнения.

Cs-Cs
22.06.2021, 08:33
valkv Я придирался к железу. И к монтажу его в щитах. На программу мне пофиг - работает и пущай работает.

valkv
22.06.2021, 18:41
Я вот смотрю кругом себя и на себе тоже вижу китайское. Так что и железо китайское. Можно конечно доплатить в 3-4 раза за немецкое. Но думаю, для таких проектов это лишнее. А щиты нужны в любом случае, так как в теплице конденсат и орошение форсунками.

Cs-Cs
22.06.2021, 20:09
Нет, и не про китай я говорю. А про МОНТАЖ.
То, что я увидел на фотках - это взрыв макарон в цистерне с рисовой лапшой:
а) Использованы дешёвые клеммные колодки, нигде не закреплённые и никак не подписанные.
б) Вместо одного просторного щита использовано два кривых щитка (это я про фотку North)
в) Провода промаркированы изолентой, которая отклеится и отвалится.
г) Не использованы двойные наконечники НШВИ(2), а два провода впихнуто в один одинарный наконечник.
д) Использованы блоки питания Mean Well устаревшей серии, которые занимают больше места чем серия HDR.
е) Не создано мест для укладки проводов (я про South), и разобраться в них будет тяжко.

Если это поделка на уровне "для себя и шобы стыдно было показать" - то ОК. Если это типовое решение - то это плохо.
Я начинал с такого. И пришёл к такому:
55693 55694

И на китае можно отлично собрать. *мечтательно* Берётся просторный шкаф, на сборной системе профилей. Часть этого шкафа проектируется так, чтобы там было место для установки огромного куска стелотекстолита или металла (монтажной панели), куда на стойках крепятся все дешёвые модули с Алишки в виде голых печатных плат. Ну или на рейку они ставятся так, как в этом случае, да.
Другая часть щита заполняется обычными DIN-рейками, куда ставится обычная модулька.
Сам корпус шкафа оформляется в исполнении IP65/IP55, для подключения всех кабелей делаются внутри щита ряды клемм (хоть из того же китая и Алишки - там есть двух-и трёуровневые клеммы, например чтобы сразу подключать датчик с сигналами +24V/Out/GND), а кабели или вводятся через герметичные сальники PG или через влагозащищённые разъёмы. С Алишки.
Всё это закрывается пластронами, на которых делаются понятные надписи.

Вот тут я на разъёмах с Алишки собирал раму щита так, чтобы можно было снимать дверь, раму, пластроны щита. Всё получилось аккуратно и красиво: https://cs-cs.net/sh-spk110-koteln-papushevo-pt1-spk-mount

valkv
22.06.2021, 20:54
Не спорю, красиво. А для себя и так пойдет, а фотки - что бы показать, что программа работает, а не просто написана.

brig62
22.06.2021, 22:11
Cs-Cs Вы сколько лет монтажем занимаетесь? Что хотите от человека который делает только для себя? Главное, что работает. Наверняка он что то делает лучше вас.
valkv Не обращайте внимания на таких критиков. И в китайских девайсах тоже не вижу никакой трагедии. Вы в конце концов не ядерный реактор автоматизировали. А собственную теплицу. Техногенной катастрофы не случится. По любому. За тему спасибо.

stanislau
22.06.2021, 22:15
Не видел промышленных щитов на этих "блатных" пластронах.Только щиты в квартиры, да потом ролики в ютуб снимать. Человек делал для себя за имеющие средства, я думаю. Так, что наезд про блоки питания устаревшей серии-мимо кассы. Может отладит все полностью-уложит провода поаккуратнее.

Cs-Cs
22.06.2021, 22:33
brig62 Лет 8-10. А до этого паял чуток с детства.
Я напираю не на стоимость или прочее, а на то что для себя прежде всего и надо делать идеально и хорошо. И что даже дешёвый щит можно сделать красиво.
Что касается меня, то те, у кого нет денег на мои щиты - ходят ко мне на консультации и мини-мастер-классы. И всё равно делают хорошо. Даже этажный щит в хущёвке...

valkv
22.06.2021, 22:40
Cs-Cs. Все дело в разных подходах. Вот мне по барабану, как смонтировано. Мне важно, что бы программа работала, как задумано, и алгоритм работы управления теплицей был правильным. В программе нет закрытых макросов, от таких постарался избавиться.
На данный момент:
1. Ночная температура поддерживается нагревателем на уровне T_ComfortNight.
2. За 2 часа до восхода теплица прогревается линейно с T_ComfortNight до T_ComfortGray. Примерно 1 град/час. Пытаюсь уменьшить выпадение росы на растениях.
3. После окончания первой фазы (п.1) по мере роста температуры открываю двери и форточки c T_ComfortSunny. При открытии северных и первой южной сначала, что бы лишний раз не гонять линейные моторы, пытаюсь охлаждать вентилятором, при условии достаточной разницы внешней и внутренней температуры..
4. Если все открыто, а температура дошла до Tmax или влажность опустилась ниже Hmin, охлаждаю форсунками орошения при определенных условиях.
5. При повышенной влажности, снижаю. Если разность внешняя - внутренняя выше порога (вентилятор) или открываю северные двери и включаю вентилятор, если ниже порога . В последнем случае заметил влажность в теплице падает более 13%, по сравнению с внешней.
6. Запрет вентилятора, при открытии южных дверей.
7. Датчики с точкой росы. Но как применить не ясно. По идее нужно как то стыковать с растением.
8. Отказался от пропорционального управления приводами, так как сильные ветра бывают. Линейный привод ставит тяги в распор. Но поставил 2 привода на юге и 2 на севере.
Вентилятор находится на южной стороне. Кто будет делать новую теплицу предусмотрите установку его в центре. Мне уже проблемно переделывать. Тогда проще будет управлять.

valkv
25.07.2021, 21:02
Теме год. Интересно найдется хоть один любитель, с кем можно поспорить насчет программы дискретного управления теплицей. Или здесь форум только платных разработчиков.

Filini
25.07.2021, 21:10
Теме год. Интересно найдется хоть один пользователь теплиц, с кем можно поспорить насчет программы управления теплицей.

Датчика СО2 не хватает, он в теплице очень важен.

valkv
25.07.2021, 21:14
Сам датчик со не проблема. А что из дешевого генератора со можно поставить в частной теплице. Я такого не нашёл. К тому же не реализовано как мерять непосредственно температуру растения. Предполагаются самые дешевые варианты. Это все таки простая теплица. Ну 5 на 10 . И какой генератор со. Тут бы с температурой под 50 побороться. А такое было. Вот поставил актуаторы север юг. Так как в основном ветер север и юг, Стало терпимо. Орошение помогает. Октябрь пока максимум, на что рассчитываю. И то при условии применения защиты от фитофторы.

bayk
26.07.2021, 09:09
да дело в том, что тут нет огородников шизанутых (в хорошем смысле), чтобы оспаривать что-то. тем более именно на вашем объекте есть куча нюансов, и маленький бюджет. вам самому надо решать все ваши проблемы исходя из собственного опыта.

Filini
26.07.2021, 16:01
Сам датчик со не проблема. А что из дешевого генератора со можно поставить в частной теплице. Я такого не нашёл. К тому же не реализовано как мерять непосредственно температуру растения. Предполагаются самые дешевые варианты. Это все таки простая теплица. Ну 5 на 10 . И какой генератор со. Тут бы с температурой под 50 побороться. А такое было. Вот поставил актуаторы север юг. Так как в основном ветер север и юг, Стало терпимо. Орошение помогает. Октябрь пока максимум, на что рассчитываю. И то при условии применения защиты от фитофторы.

не СО, а СО2!!!! Не нужно ни какого генератора в вашей минитеплице, нужно просто проветривание при низком СО2 с запретом открывания окон ночью и когда холодно. Ночью растения дышат и сами выделяют СО2.

valkv
27.07.2021, 23:10
Химию учили. Смысла нет в вашем варианте. Когда холодно и так все закрыто, а когда тепло теплица открыта. Ну с T_comfortGray. А проветривать, когда холодно, приличная трата электроэнергии.

kondor3000
31.07.2021, 02:22
Теме год. Интересно найдется хоть один любитель, с кем можно поспорить насчет программы дискретного управления теплицей. Или здесь форум только платных разработчиков.

На счёт дискретного управления спорить особо не интересно. Вы вот упёрлись в ПР200 и максимум добавите ИП120. А например, можно же 4 строчную панель, гораздо дешевле купить)))
А вот если перейти на новый уровень ПЛК + Сенсорная Панель, было бы интересней))) и при желании не дорого совсем))

valkv
31.07.2021, 10:13
Я думал над этим вариантом. У меня 2 теплицы. Работают однотипно. Пришёл к выводу, что 2 контроллера это хоть какая-то защита. Но поскольку один насос, то приходится делать перехват управления. С одним контроллером было бы проще все организовать. Еще одна причина, что ресурса пр200 мне хватило (95%).

игорь68
01.08.2021, 20:15
Работа замечательна. Бюджет в глубинке это основополагающие проекта. Поэтому лично мне не важно что там половиной плат из китая. Для примера блок управления на линейный привод от одной немецкой конторы стоит порядка 300евро за контроллер привода и под 200за контроллер который который управляет контроллером привода(там все на RS485 . Так что бюджет это главное.

Сема
03.08.2021, 12:37
На счёт дискретного управления спорить особо не интересно. Вы вот упёрлись в ПР200 и максимум добавите ИП120. А например, можно же 4 строчную панель, гораздо дешевле купить)))
А вот если перейти на новый уровень ПЛК + Сенсорная Панель, было бы интересней))) и при желании не дорого совсем))

А вот с этого момента можно поподробнее панель оператора за недорого это какая?

Сема
03.08.2021, 12:37
Работа замечательна. Бюджет в глубинке это основополагающие проекта. Поэтому лично мне не важно что там половиной плат из китая. Для примера блок управления на линейный привод от одной немецкой конторы стоит порядка 300евро за контроллер привода и под 200за контроллер который который управляет контроллером привода(там все на RS485 . Так что бюджет это главное.

У частников остаётся вообще только один вариант - Китай. Всё остального несоизмеримо дорого.

Сема
03.08.2021, 12:38
А чё вообще за теплица, каких размеров? Что выращиваете? Можно хоть примерный ваш алгоритм узнать? Что от чего зависит?

Вот вы реле цифровые китайские взяли, вот они стоят около 3000 р. Можно было ещё пару тысяч добавить и купить реально модуль раширения. Там хоть гарантии есть, ОВЕН вам бесплатно отремонтируют. И возьни меньше. Регистры не надо искать. Быстрее бы сделали теплицу.

Китай- это конечно хорошо, но мне кажется, неправильный это путь.

kondor3000
03.08.2021, 13:36
А вот с этого момента можно поподробнее панель оператора за недорого это какая?

На форуме нельзя рекламировать сторонние фирмы, отвечу в личку.

melky
03.08.2021, 13:47
Сема время, потраченное на ремонт у Овен часто выше времени доставки из Китая. Да и ЗИП можно держать китайский за соизмеримую с Овен стоимость.
Речь то о частниках...

Сема
03.08.2021, 14:56
Сема время, потраченное на ремонт у Овен часто выше времени доставки из Китая. Да и ЗИП можно держать китайский за соизмеримую с Овен стоимость.
Речь то о частниках...

Ну, у меня с китайским оборудованием особое и аккуратное отношение. Для себя допустим я поставлю Китай, если делать для кого-то, то я бы ставил исключительно Delta или ПР ОВЕН. Только то что будет гарантированно работать. ПР200 и модули будут гарантированно работать при любых условиях. Это один из удачных продуктов ОВЕН, который прекрасно работает.

valkv
03.08.2021, 16:33
Ceма. Покажите модуль ОВЕН с реле с перекидными контактами, я не против его использовать. А китайский на 8 перекидных реле стоит 900р. Алгоритм можете посмотреть в логике программы, она же открытая и менять там можно все на свою логику. Пока текущий алгоритм меня устраивает. Планирую добавить датчик дождя, что бы останавливать вентилятор на это время и закрывать двери. Теплица 5.5*10. Вместо Adama никто не мешает поставить замену на Овен - изменения минимальные. Я тоже придерживаюсь мнения, что лучше использовать сертифицированный прибор, если на заказ что делать.

valkv
14.02.2022, 12:40
Проект переехал в Spk107 в теплице. (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35914&p=375027#post375027)