Добрый день.
Настроил аналоговый вход на ПР200 на получение температуры с макроса для 100П. При подаче 120 Ом на аналоговый вход параметр ошибки показывает 0, а тег со значением температуры показывает качество Uncertain и значение 0. В чем может быть проблема?
если альтернативные варианты макросов показывают так же, значит дело в настройках входа
Для 100П там один макрос. Альтернативный какой?
Андрей Посохов
05.03.2020, 13:16
Добрый день.
Настроил аналоговый вход на ПР200 на получение температуры с макроса для 100П. При подаче 120 Ом на аналоговый вход параметр ошибки показывает 0, а тег со значением температуры показывает качество Uncertain и значение 0. В чем может быть проблема?
1.Переставили перемычки на плате на режим измерения сопротивления?
2.В настройках входа в OL выбрали 0...4000 Ом?
3.Подаете физически или в симуляторе?
На будущее, лучше указывать, что именно проделали, а не обобщать словом настроил. Так оперативней получится решить вопрос.
Для 100П там один макрос. Альтернативный какой?
если честно, то можно любой взять, расхождение в несколько градусов ни как не будут мешать. Для понимания все датчики платина, никель, медь при значении 100 в наименовании будут давать ноль при 100 Омах исходя из формул
1. Перемычки переставил.
2. В настройках входа указал 4000 Ом
3. Физически подаю. В симуляторе все нормально, температура получается нормальной
Ревака Юрий
05.03.2020, 13:43
1. Перемычки переставил.
2. В настройках входа указал 4000 Ом
3. Физически подаю. В симуляторе все нормально, температура получается нормальной
Вы смотрите сразу в SCADA системе, давайте по очереди, вывод на экран, если там норм, тогда для скада системы смотрим настройки чередования регистров/байт если значения передаются во float.
Я смотрю тег со значением в Insat Modbus Master OPC Server. Порядок следования байт установил Старшим байтом вперед