PDA

Просмотр полной версии : Ступенчатое управление ТЭНами



klocker
19.02.2020, 15:47
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу направить в сторону правильного решения.
Стоит задача нагрева жидкости в потоке до t 120 градС с точностью +/- 1 градус. В качестве нагревателей служат 3 бойлера с ТЭНами, два бойлера управляются контакторами, третий с помощью двух ТТР с управлением 0-10 В для точного регулирования. Пока вижу так: первые 2 ступени управляются 2-х позиционными регуляторами с гистерезисом, третья ступень - ПИД регуляторами, вот только пока не придумал как задать уставки для корректной работы.

игорь68
19.02.2020, 23:35
Создаем переменную. В свойствах ставим энергонезависимая. Привязываем к экрану. Оставляем редактирование. Все. Уставки температуры будут меняться с меню ПР 200

Сергей0308
20.02.2020, 00:49
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу направить в сторону правильного решения.
Стоит задача нагрева жидкости в потоке до t 120 градС с точностью +/- 1 градус. В качестве нагревателей служат 3 бойлера с ТЭНами, два бойлера управляются контакторами, третий с помощью двух ТТР с управлением 0-10 В для точного регулирования. Пока вижу так: первые 2 ступени управляются 2-х позиционными регуляторами с гистерезисом, третья ступень - ПИД регуляторами, вот только пока не придумал как задать уставки для корректной работы.

Здесь посмотрите:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4
Может чего подойдёт!
При достижении на выходе ПИД-регулятора регулирующей ступени значения мощности 90-100% включается дополнительная ступень и т. д., при достижение 10-0% обратный процесс, выключается дополнительная ступень, ну и переключение осуществлять только в том случае если при достижении пороговых значений переключения вектор изменения параметра(температуры) не меняет своего направления!

klocker
20.02.2020, 05:51
Здесь посмотрите:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4
Может чего подойдёт!
При достижении на выходе ПИД-регулятора регулирующей ступени значения мощности 90-100% включается дополнительная ступень и т. д., при достижение 10-0% обратный процесс, выключается дополнительная ступень, ну и переключение осуществлять только в том случае если при достижении пороговых значений переключения вектор изменения параметра(температуры) не меняет своего направления!
Спасибо большое! буду пробовать.

klocker
20.02.2020, 06:02
Создаем переменную. В свойствах ставим энергонезависимая. Привязываем к экрану. Оставляем редактирование. Все. Уставки температуры будут меняться с меню ПР 200

Спасибо за ответ, но вопрос немного в другом. Интересует не механизм задания вставки, а расчёт значения уставки.

dan75
20.02.2020, 09:34
Чем-то напомнило т.н. "режим быстрого выхода на уставку" в регуляторе ТРМ212. Когда рассогласование достигает определённого значения, регулятор переходит из ПИД-режима в двухпозиционный.

Сергей0308
23.02.2020, 16:31
Вот немного поправил проект по ссылке:

47541

47547

Ну и мертвую зону можно убрать, здесь она особо и не нужна!