Просмотр полной версии : ПЛК110-220.30 [M02] подключение по Ethernet



Андрей_Б.
19.02.2020, 14:31
Добрый день!
ПЛК110-220.30 [M02] пробую подключиться из Codesys 2.3 по Ethernet. Не подключается и выдаёт ошибку. При этом по usb подключается и загружает проект без проблем.
Настройки ethernet перепроверил с помощью PLC_IO.
47426
Инфа, выдаваемая PLC_IO:
47427
Сетевые настройки ПК:
47428
Через командную строку пробовал пинг - идёт.
Таргет файл скачивал с оф. страницы: targets_v3.18

Вопрос - как подключиться по Ethernet? Куда копать?

Евгений Кислов
19.02.2020, 14:41
Добрый день.
В Codesys тип интерфейса должен быть не Tcp/Ip, а Tcp/Ip (level 2).

Андрей_Б.
19.02.2020, 14:47
Евгений, спасибо

Валерий_Н
19.02.2025, 16:35
Добрый день.
Есть проблема соединения с ПЛК210-03 через plc_io. Ping с ПЛК210-03 есть, команда /info не проходит, ошибка 100. Что может быть не так? Web-интерфейс работает.
82055

Евгений Кислов
19.02.2025, 16:39
Добрый день.
Есть проблема соединения с ПЛК210-03 через plc_io. Ping с ПЛК210-03 есть, команда /info не проходит, ошибка 100. Что может быть не так? Web-интерфейс работает.
82055

Добрый день.
Утилита plc_io не поддерживает работу с ПЛК210.

Валерий_Н
20.02.2025, 10:27
Доброе утро.
Тогда что посоветуете. Есть третье приложение на ПКК, которое формирует файл, нужно его автоматически перегонят в ПЛК210 или само ПЛК должно его читать с ПК.

Евгений Кислов
20.02.2025, 11:08
Доброе утро.
Тогда что посоветуете. Есть третье приложение на ПКК, которое формирует файл, нужно его автоматически перегонят в ПЛК210 или само ПЛК должно его читать с ПК.

ПЛК поддерживает протокол FTP - как в режиме сервера, так и клиента.