Просмотр полной версии : Удаленное отключение воды с помощью клапана с реверсивным питанием
Андрей Матвеев
08.02.2020, 13:47
Добрый час.
Нужна помощь в построении схемы. Задача стоит следующим образом: в жилом доме нужно сделать удаленное отключение воды.
Предполагаемое оборудование:
1. GSM контроллер Сота-реле 452D
47185
2. Программируемое реле ПР110-220.8ДФ.4Р
3. Блок питания постоянного напряжения 12 V на дин-рейку
4. Моторизированный клапан с питанием 12 V ток потребления в режиме закрытия/открытия – 500 миллиампер
Алгоритм работы предполагается следующий. При возникновении аварийной ситуации, с помощью телефона посылается команда на перекрытие воды. Моторизированный клапан перекрывает воду. После устранения неисправности, по команде с телефона, клапан возвращается в исходное положение.
Вроде всё просто и понятно, но вся проблема в моторе привода клапана. Открывается и закрывается клапан только сменой полярности питающего напряжения .
47186
Подскажите, можно ли реализовать подобную схему на программируемом реле ПР110-220.8ДФ.4Р ?
Если возможно реализовать, кто сможет написать программу для реле ?
два выхода.
1. включить - таймер на полное время открытия
2. выключить - таймер на полное время закрытия.
все. вашего собственного реле с GSM не достаточно ? зачем тут еще ПР ?
Андрей Матвеев
08.02.2020, 14:01
В дальнейшем предполагается установить ещё 3 клапана на аварийное отключение ( это многоквартирный жилой дом ), а у GSM контроллера всего четыре независимых реле. По этой причине и хотелось все реализовать на реле ПР110-220.8ДФ.4Р.
Также в инструкции к контроллеру написано следующее
Запрещено прямое подключение к контактам реле индуктивной нагрузки. Например, таких устройств как двигатели, электромагнитные клапаны. Подобные виды устройств требуется подключать только через промежуточные реле (контакторы) или применять резистивно-емкостной защитный контур."
У вашего GSM реле есть RS485 порт, который вы можете использовать как мастер ? По картинке не видно, да и логика должна быть в нем.
1. ПР110 не имеет RS485 порта, там UART что тянет за собой доп железку
2. если у вашего GSM модуля нет столько выходов, возможности сделать хоть какую-то логику для передачи команд по RS485 то вы ничего не сделаете.
На каждый привод необходимо 2 промежуточных реле с перекидными контактами. У ПР таковых нет, соответственно промежуточные реле потребуются так или иначе.
з.ы. RaspberryPi - RapidScada (скорее всего потребуется платный "Модуль автоматического управления" - USB-RS485 преобразователь, Модем (usb свисток в режиме модема) - ПР100(200) с наличием RS485 (либо, если используем Raspberry набор релюшек как для Arduino, подключенные к GPIO. И вашу задачу можно решить. И в дальнейшем еще и расширить, так как Scada может многое.
На вашем GSM устройстве только 2 привода можно прицепить и ВСЁ...
Да, если это загородный дом и нет интернета, можно добавив USB-Ethernet или поискать миниПК с 2-мя сетевыми портами превратить это еще и в роутер для интернета.
На данный момент вы на свое GSM можете подключить всего 4 привода через ПР, используя 4 его входа, ПР должно быть на 8 выходов.
з.ы. раз оборудование предполагаемое, то не стоит на него тратиться. Если есть в наличии Raspberry или аналогичное, пойдите по описанному мной пути. По мере свободного времени могу помочь. Просто сам физически не цеплял еще модем именно в таком ключе, но люди делали. А платный модуль у разработчика купите если все заведется. Можно брать временные ключи для тестирования.
47186
Вы уверены в правильности этой схемы?
и в чем сложность заставить работать этой схемы от сота-реле?
47188
-----------
и вы будете держать под питанием каждый привод. Не лучшее решение. Кнопки то уберутся.
А это не концевики отключения?
Да купите нормальный шаровик с нормальным приводом - и не порталом себе голову. Гидролок например.
Юрий Н нет, думаю это схема из интернета управления кнопками.
у меня есть подобный привод, чтобы там использовать концевик "положения" придется ой как усложнить схему и она станет золотой...
Да и к чему все это, поставит автор 4 привода, на этом его реле умное и закончится...
ASo там привода ничем не отличаются от указанного автором.
Тоже видел пару таких приводов, там были концевики.
Концевики ПОЛОЖЕНИЯ, а не отключения. Они по разному работают. Он ведь замыкается в самом крайнем положении. Чтобы реализовать на нем схему отключения придется делать схему самоподхвата управляющих реле, добавлять реле и т.д. даже лень думать.... :)
а вот завести их на входы ПР и сделать логику будет проще. Как минимум для контроля.
Не будем спорить на пустом месте. Если автор сочтет нужным и возможным, то напишет марку привода. :)
Кроме внешнего управления одним сухим контактом. Все остальное сделает сам привод.
Что бы менять полярность у 1й нагрузки нужно 4 реле (выхода) в ПР200 ,там нет перекидных реле , или 2 реле в ПР114 .
А локально управлять на контроллере нельзя ? Авария - перекрылось или нужен обязательно оператор ?
rovki ставятся промежуточные релюшки и достаточно 2-х выходов любого ПР. Зачем тратить выходы, которые можно обеспечить логикой для других задач ????
А если поставить поляризованное реле то может и одного хватит ;)
блин, еще раз. Если у привода только + и - и нет внутри отключения по завершению хода нужно ДВА выхода с перекидными контактами с возможностью отключения. в схеме для кнопок, которую выложили все показано. в обесточенном состоянии на концах привода всегда НОЛЬ.
з.ы. сам не видел, но когда запускали ДГУ на объекте, ребята, которые проводили ПНР говорили, что привода горели, если держать их под напряжением. А там мотор привод стоял на выходном Автомате. Некоторые это переживают, а некоторые нет. Так что отключать не лишнее.